关于“住宅需用系数选用”的疑问
garchill
garchill Lv.2
2006年08月16日 09:10:47
只看楼主

关于“住宅需用系数的选用”在《措施》里也有明确的说明,但本人在看一些图纸和咨询一些朋友的时候,他们都基本上不按《措施》上面的数据来确定“需用系数”。例如:一栋有75户的单体住宅,根据《措施》需用系数应该为0.4~0.45之间选择,但他们(我的朋友或一些图纸)都会以0.7~0.8之间选择。这两个数值之间的差距很大,所以我想征求大家的意见,看看大家在确定住宅需用系数时,是怎样确定的。谢谢!

2006年08月19日 12:42:29
12楼
说着说着,好像有点走题。
我们好像在讨论“住宅需用系数的选用”。请大家各抒己见。
回复
nxczq
2006年08月19日 14:04:23
13楼
表1需要系数参照表
户 数(N)≤6 9 12 15 18 21 24 27
需要系数(K)1 0.89 0.82 0.76 0.72 0.68 0.66 0.63
户 数(N)30 34 38 42 46 50 54 58
需要系数(K)0.61 0.58 0.56 0.55 0.52 0.51 0.50 0.49
户 数(N)62 66 70 74 78 82 90 95
需要系数(K)0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42
户 数(N)100 110 120 130 140 150 160 180
需要系数(K)0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34
户 数(N)200 220 240 260 280 300 330 360
需要系数(K)0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27
户 数(N)400 450 500 600 700 800 900 1000
需要系数(K)0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19
在这个基础上至少适当提高点比例,我是这样做的。
回复
powerxp001
2008年04月20日 23:48:44
14楼
如果是单相用户,需要系数取值时户数是否要除3,例如某单元24户,单相用户,三相电源供到单元,需要系数的取值应按24户取0.6,还是按24*3=8户取值?


对呀,我也有此疑问:
此时的24户是按单相配电户数计,还是按三相配电户数计?
回复
hyibo1981
2008年04月23日 14:01:12
15楼
三相进线,总24户,平均每相8户
所以按三相计24户,按单相计8户,查表,需用系数都是0.66,实际选值应偏大点,取0.7
回复
sunshiquan2008
2008年04月25日 17:05:53
16楼
我也是这样做的啊,到昨天看的好象不是这样说的啊,把我搞蒙了啊