关于“住宅需用系数的选用”在《措施》里也有明确的说明,但本人在看一些图纸和咨询一些朋友的时候,他们都基本上不按《措施》上面的数据来确定“需用系数”。例如:一栋有75户的单体住宅,根据《措施》需用系数应该为0.4~0.45之间选择,但他们(我的朋友或一些图纸)都会以0.7~0.8之间选择。这两个数值之间的差距很大,所以我想征求大家的意见,看看大家在确定住宅需用系数时,是怎样确定的。谢谢!
不是吧?竟然没有人回复?唉
回复
3楼
怎样确定住宅电气负荷计算中需要系数?
进行住宅电气设计时,对于负荷计算,尤其是其中的需要系数如何确定,每个电气设计人员都不可回避的,需要系数是一个至关重要的数据,直接影响到负荷计算结果。而恰恰就是这个关键系数,在现行电气设计手册中,表述得较为笼统、模糊。如一些手册中推荐,住宅需要系数K选取方法为:“20户以下,取0.6以上;20~50户,取0.5~0.6;50~100户,取0.4~0.5;100户以上,取0.4以下”。该方法有以下不足之处:(1)不确定性过强。如95户、200户时,K值分别应为多大?无从得知。(2)可能导致反常结果。例如,按上述方法,95户、100户时,K值分别可取0.43、0.4,每户安装功率取6kW,则95户时的Pjs=95×6×0.43=245.1kW,而100户时的Pjs=100×6×0.4=240kW。即95户计算功率反而大于100户计算功率,这显然是不合常规的,而其根源就在于需要系数K的不确性。
以下是推导数据,属“经验型”与“数学型”之结合的结果,能较客观地虚拟了实际工程情况,提供了较高的模拟精度,方便工程设计。例如,某住宅小区共有1000户,拟由两台变压器供电,每台大致承担500户的负荷,则在负荷计算时,宜选取表中N=500、K=0.24这组数据,而不是N=1000、K=0.19。
回复
4楼
表1需要系数参照表
户 数(N)≤6 9 12 15 18 21 24 27
需要系数(K)1 0.89 0.82 0.76 0.72 0.68 0.66 0.63
户 数(N)30 34 38 42 46 50 54 58
需要系数(K)0.61 0.58 0.56 0.55 0.52 0.51 0.50 0.49
户 数(N)62 66 70 74 78 82 90 95
需要系数(K)0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42
户 数(N)100 110 120 130 140 150 160 180
需要系数(K)0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34
户 数(N)200 220 240 260 280 300 330 360
需要系数(K)0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27
户 数(N)400 450 500 600 700 800 900 1000
需要系数(K)0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19
回复
5楼
措施的系数已经是适度放大了的,按自己乱猜的肯定差的多了点。
回复
6楼
确定住户安装功率时,可遵循两条原则:(1)遵照当地供电部门的相关规定;(2)满足若干年限(如15年)内,该地区大多数(而不是全部)住户最大可能达到的用电高峰需要。例如,目前深圳地区普通用户的安装功率一般取4~10kW/户,具体值视户型而定,其中尤以取值6kW最为常见。住户进户开关的选择对应于安装功率为4、6、7、10kW,户配电箱的总开关额定电流可分别选择为20A、32A、40A、50A(在此,均指单相值)。当然,此作法与《民用建筑电气设计规范》3.3.11.2条存在部分“冲突”。该条规定:“由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流不超过30A时,可用220V单相供电,否则应以220/380V三相四线制供电”。不过,在实际设计工作中,适时“突破”(即优先采用单相而不是三相供电)该条规定已是屡见不鲜,原因如下:(1)该条规范规定的本意是为了降低三相低压配电系统的不对称度;只要设计时,保证了某个门栋乃至整幢住宅负荷就地三相平衡(不平衡度≤15%),则线路单相电流不超过50A时,均以220V单相供电,似仍是可行的。(2)与住户单相总开关比较,住户三相总开关与分开关之间的整定配合较为不易,即配电灵活性较差。(3)以三相电表计量单相负荷,结果不够理想,且三相电表及三相开关的成本都显著抬高。
(本文忽略了一个实际情况:当用户增加到一定数后,需要系数不能再减小了,如用户为200户时需要系数为0.33,超过200户时需要系数也不能再减小了,因为此时用户的用电概率不会再减了)
回复
7楼
请问6楼的同志,您所引述的文章里好像没有提及“住宅需用系数的选用”的事宜。
回复
8楼
不好意思。本人看错了,请见谅。:P
回复
9楼
如果是单相用户,需要系数取值时户数是否要除3,例如某单元24户,单相用户,三相电源供到单元,需要系数的取值应按24户取0.6,还是按24*3=8户取值?
回复
10楼
今天中午我与供电局的同志吃饭时,问及这个问题。他们说像一些房地产所开发的楼盘,他们一般选用0.8-1.0。预留他们日后发展用。本人听了这消息,颇为惊讶!
回复
11楼
我觉得应该这样啊。我们这的住宅,九十年代的每户只有10A的开关。现在怎么够用?都改造了。随着人们对生活质量要求的跨越,我们是要考虑考虑用电量了。
回复