闭式系统不能正常补水
mayuanshang123
2006年08月15日 16:20:28
只看楼主

请教各位!!在闭式水循环系统中,膨胀水箱的水不能正常补给系统。反而部分回水经补水管进了膨胀水箱。就只有把补水阀关上,但这样是不行的。补水位置在接在回水管上,膨胀水箱放置在管路的高处,我想过不知到是不是回水压力过高?不知怎样才能解决此问题! 谢谢了!!

请教各位!!在闭式水循环系统中,膨胀水箱的水不能正常补给系统。反而部分回水经补水管进了膨胀水箱。就只有把补水阀关上,但这样是不行的。补水位置在接在回水管上,膨胀水箱放置在管路的高处,我想过不知到是不是回水压力过高?不知怎样才能解决此问题!

谢谢了!!
免费打赏
shuaifengqi1975
2007年01月03日 22:08:37
12楼
水泵扬程高了,水箱位置低了,供暖时水的体积膨胀而引起的倒灌。
回复
yfwgood
2007年01月04日 11:05:33
13楼
支持楼上的观点,最大可能是膨胀水箱的高度不够。应该直接接到水泵的回水管(制冷机房水泵回水管)。
回复
qian_chao1984
2007年01月04日 15:09:23
14楼
如果系统中有空气,那么水泵的运转可能不是很平稳!!
回复