请教各位!!在闭式水循环系统中,膨胀水箱的水不能正常补给系统。反而部分回水经补水管进了膨胀水箱。就只有把补水阀关上,但这样是不行的。补水位置在接在回水管上,膨胀水箱放置在管路的高处,我想过不知到是不是回水压力过高?不知怎样才能解决此问题! 谢谢了!!

请教各位!!在闭式水循环系统中,膨胀水箱的水不能正常补给系统。反而部分回水经补水管进了膨胀水箱。就只有把补水阀关上,但这样是不行的。补水位置在接在回水管上,膨胀水箱放置在管路的高处,我想过不知到是不是回水压力过高?不知怎样才能解决此问题!

谢谢了!!
免费打赏
shigu
2006年08月16日 20:38:34
2楼
楼主是否考虑如下的可能性:
循环水泵扬程过大,导致回水压力高。
回复
chenxinping123
2006年08月22日 15:59:44
3楼
“膨胀水箱放在管路的高处”具体是什么地方应该说清楚一点。
如果定压点是在水泵的入口处的话 有两种可能:
一 膨胀水箱的高度不够
二 水泵的扬程不够 扬程的作用是克服管道和设备的阻力 主机+水泵的阻力很大 当大于冷冻水通过膨胀管进入膨胀水箱的阻力的时候 你说的现象就发生了
我想主要可能还是膨胀水箱的安装高度不够
回复
cjx262
2006年08月23日 13:10:15
4楼
楼上说的有一定的道理,其次.膨胀水箱的接管一定要接在水平回水管上,不能装在立管上,相信这样的情况不会出现.最大可能是膨胀水箱高度不够
回复
airchange
2006年09月04日 20:31:43
5楼
不要去剩那点管子
接到水泵入水段就好了
还有
它要系统最高点高2000左右
回复
hlb10201020
2006年09月16日 15:36:04
6楼
你说的现象好象是送水过多.你那冷水系统是不是没有设有压差旁通啊,当造出来的冷水实际没用那么多的时候,有一部分是可以直接从旁通回到回水管啊
回复
zhch0515
2006年09月24日 11:07:04
7楼

扬程大也不会出现这种情况啊!循环水泵都设在回水管上的
回复
zhch0515
2006年09月24日 11:08:32
8楼
我个人认为是因为管路内的剩余气体没有排尽的原因
回复
xierew
2006年10月03日 17:31:32
9楼
我也遇到了这样的问题 不知道该怎么处理 还给人家造成了一点小事故
回复
torlon
2007年01月02日 16:09:15
10楼
只能有三个原因:
1、水泵扬程选大了。
2、膨胀水管接管位置不对。
3、可能是系统中空气较多。
回复
chineseli007
2007年01月03日 13:31:19
11楼