【求助】关于电压互感器二次侧电流
redsky2000
redsky2000 Lv.5
2011年11月30日 11:57:06
来自于变压器
只看楼主

一般35kV系统采用的三相星型带开口三角形的PT,工作式其二次回路电流一般多大?在统计二次负荷的时候电缆上的损耗怎么考虑,用二次侧额定电压和电阻计算出来的值很大。电流能达到上千安。二次侧额定电压100/根号3 V 望高手指教?

一般35kV系统采用的三相星型带开口三角形的PT,工作式其二次回路电流一般多大?
在统计二次负荷的时候电缆上的损耗怎么考虑,用二次侧额定电压和电阻计算出来的值很大。电流能达到上千安。
二次侧额定电压100/根号3 V

望高手指教?
zyz8438
2011年11月30日 14:14:50
2楼
电压互感器二次侧负载的电阻一般都很大,比如电压表。怎么可能算出来电流上千安!难道你只算线路的阻抗,算电压互感器的二次短路电流?
回复
chefushe
2011年11月30日 14:46:42
3楼
二次侧负荷一般都是仪表和继电器,这些器件名牌上都有工作电流'汇总一下就知道了,
回复
redsky2000
2011年11月30日 15:10:50
4楼
现在一般微机保护的电流回路功率都很小,有0.05VA的,这样算上线路损耗(20m左右)也
只有大概0.5VA的样子,选额定容量2.5VA的CT完全够用了吧。
PT二次回路大概也只有4VA不到,我们是微机保护和智能电表都接在同一个二次绕组上。
居然选了75VA的容量,不知道是不是开口三角形并接的消谐电阻(20欧姆)的功率也加上了。
回复
xiebing0
2011年12月01日 11:40:18
5楼
回复
天空蔚蓝
2011年12月01日 14:24:45
6楼
电压互感器二次侧的电流是很小的,一般只带保护、计量设备用的且禁止短路。
回复
lidabin
2011年12月02日 09:12:34
7楼
有的高压柜中采用PT给控制回路供电的,没有直流屏的,由于断路器储能等等,这些功率是比较大的,要看你的PT用于什么负载,如果仅作用于检测,这是很小的
回复
mqli2004
2011年12月03日 17:37:35
8楼
还是二次控制问题。向高手学习了。
回复
zhk010
2011年12月07日 16:28:13
9楼
这个问题我问过很过人,设计院和电压互感器生产厂家回答各不一样,关于二次的电流设计院回答是按三相计算,根据容量除以电压和1.732得到电流;但电压互感器厂是按照容量除以电压单相计算;但我是设备柜生产厂家根据以往经验:这里用的电流不超过6A,因为做过的所有项目二次侧用的空开额定电流基本上是6A,3A,但是1A的也有(几乎没有);
回复
tailuning
2012年04月05日 10:44:53
10楼
参考9楼的.解释
回复