给北京供电局供货的开关柜,甲方不承认热缩套管可以绝缘,只认可绝缘板。但是在其他地区,还在广泛采用母排上加装热缩套管绝缘。那么今后热缩套管可以绝缘这一性能会怎么发展,北京地区会推广到其他地区么?现在重庆有一个项目,12KV,加装热缩套管的母排距接地排只有110cm,我是放还是不放?
给北京供电局供货的开关柜,甲方不承认热缩套管可以绝缘,只认可绝缘板。但是在其他地区,还在广泛采用母排上加装热缩套管绝缘。那么今后热缩套管可以绝缘这一性能会怎么发展,北京地区会推广到其他地区么?现在重庆有一个项目,12KV,加装热缩套管的母排距接地排只有110cm,我是放还是不放?
22楼
回复
23楼
我不太相信热缩套管,可以取点作用,但必须加装绝缘挡板,主要是温度较高或老化时热缩套管会有破损。
回复
24楼
可能是地区差异吧,北京的起点高。我们以前公司的10KV高压柜内母线有的套了热缩管的,有的没有套,在柜内母线室靠绝缘子支撑,相间距离好像30-40公分吧。供电局验收也没说什么,打耐压什么的都合格。
回复
25楼
母排用热缩套管是可以绝缘.
低压的是可以用,高压的话,要考虑耐压等级、安全距离!是不可以用的
回复
26楼
回复
27楼
学习一下 啊 呵呵
回复
28楼
你即便是加了热缩也要保证绝缘距离是125mm,这个不能用作主绝缘,只能用来在原有基础上增加绝缘和辨别母线颜色区分用的。
回复
29楼
回复
30楼
路过,学习了。谢谢
回复
31楼
热缩管不可以做绝缘使用。
回复