给北京供电局供货的开关柜,甲方不承认热缩套管可以绝缘,只认可绝缘板。但是在其他地区,还在广泛采用母排上加装热缩套管绝缘。那么今后热缩套管可以绝缘这一性能会怎么发展,北京地区会推广到其他地区么?现在重庆有一个项目,12KV,加装热缩套管的母排距接地排只有110cm,我是放还是不放?
给北京供电局供货的开关柜,甲方不承认热缩套管可以绝缘,只认可绝缘板。但是在其他地区,还在广泛采用母排上加装热缩套管绝缘。那么今后热缩套管可以绝缘这一性能会怎么发展,北京地区会推广到其他地区么?现在重庆有一个项目,12KV,加装热缩套管的母排距接地排只有110cm,我是放还是不放?
12楼
母排用热缩套管是不是可以绝缘,当然是绝缘的啦!
低压的是可以用的,高压的话,要考虑耐压等级、安全距离!
回复
13楼
因为标准没有明确加了合格的热缩套管后安全距离是多少,验收人员的随意性自然就大了,有的说行,有的说不行
回复
14楼
不能放,要求满足安全距离要求
回复
15楼
从保证运行稳定来看,加绝缘隔板比用热缩更安全。对电力设备来说,安全压倒一切。必须滴。
回复
16楼
我想从安全上来考虑应该加装绝缘板。从绝缘用具上来说分为基本绝缘用具和辅助绝缘用具,高压设备更应该注意这点。不知这样对不对!
回复
17楼
热缩管肯定是没有绝缘板好啊,一绝缘板更可靠,二热缩管散热不好
回复
18楼
顶啊 谢谢楼主
回复
19楼
同意!
回复
20楼
热缩套管只能作为相色分类,不能作为绝缘措施,这是多数电业局的要求
回复
21楼
个人认为热缩套管虽然有一定的绝缘效果,但不能等同并用于绝缘。其主要是用于分开相线,并附带绝缘效果。