【请问】母排用热缩套管是不是可以绝缘呢?
yuniyouxuan1623
2011年11月30日 11:47:43
只看楼主

给北京供电局供货的开关柜,甲方不承认热缩套管可以绝缘,只认可绝缘板。但是在其他地区,还在广泛采用母排上加装热缩套管绝缘。那么今后热缩套管可以绝缘这一性能会怎么发展,北京地区会推广到其他地区么?现在重庆有一个项目,12KV,加装热缩套管的母排距接地排只有110cm,我是放还是不放?

2011年11月30日 11:48:07
2楼
求版主支持
回复
heagct
2011年11月30日 14:04:48
3楼
从防护的安全角度讲,***认为加热缩管并不可靠,一是因为热缩只能是局部,不彻底;二来热缩本身容易造成用电风险,本身质量及寿命。
回复
xuxingfu0114
2011年11月30日 21:49:08
4楼
。。。。不是很可靠
回复
wybbyw
2011年11月30日 23:19:40
5楼
恩说的不错哦
回复
赛青飞
2011年12月01日 20:25:53
6楼
可以绝缘,但必须加装绝缘挡板
回复
hiker1983
2011年12月01日 21:13:25
7楼
现在重庆有一个项目,12KV,加装热缩套管的母排距接地排只有110cm.
DL404-1997上规定空气绝缘的母排距接地排的安全距离是125呀,110肯定不满足呀.