给北京供电局供货的开关柜,甲方不承认热缩套管可以绝缘,只认可绝缘板。但是在其他地区,还在广泛采用母排上加装热缩套管绝缘。那么今后热缩套管可以绝缘这一性能会怎么发展,北京地区会推广到其他地区么?现在重庆有一个项目,12KV,加装热缩套管的母排距接地排只有110cm,我是放还是不放?
给北京供电局供货的开关柜,甲方不承认热缩套管可以绝缘,只认可绝缘板。但是在其他地区,还在广泛采用母排上加装热缩套管绝缘。那么今后热缩套管可以绝缘这一性能会怎么发展,北京地区会推广到其他地区么?现在重庆有一个项目,12KV,加装热缩套管的母排距接地排只有110cm,我是放还是不放?
32楼
热缩套管只能作为相色分类,不能作为绝缘措施,同意此观点
回复
33楼
高压热缩套管是不能当绝缘件用的,这个标准有说的,距离不够必须要隔绝缘板。
回复
34楼
这种距离套热缩没问题的
回复
35楼
有绝缘的作用,单也要保证带电距离,不能完全靠他绝缘
回复
36楼
低压的是可以用的,高压的话,要考虑耐压等级、安全距离
回复
37楼
热缩套管我认为是主要标明相序,不能作为绝缘用,因为它随着时间的推移,会老化绝缘降低
回复
38楼
成套柜不赞成用这个
回复
39楼
别依仗草鞋戳了脚,热塑套管很容易老化!
回复
40楼
ABB的550柜相间就是靠热缩套管绝缘的,根本就达不到125的空气净距离。