一般一个星三角启动电机有3个交流接触器,他们选择有什么区别,比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢?谢谢

一般一个星三角启动电机有3个交流接触器,他们选择有什么区别,比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢?谢谢
免费打赏
zcliang_007
2008年09月25日 20:35:29
12楼
谢谢楼主。。。支持一下。。。
回复
nihuihouhui22
2009年02月15日 12:44:01
13楼

这个精确
回复
cdxmdq
2009年07月08日 10:38:48
14楼
2个40A,一个32A;30kw的计算电流约为54A,主接触器和角接触器的电流约为0.58×54=31.2A,星接触器电流约为0.47×54=25.38A(各系数根据星三角运行原理计算得);按照以上计算再加20%的余量(考虑到目前低压产品问题),故应取2个40A和1个32A。

谢谢!
回复
gaofeng899
2009年07月08日 20:07:30
15楼
计算电流有54A不敢用40A的接触器,如果是我可不敢那么大胆。我一直都很注意这种细节问题。宁原用大点,也不能用小一点,出问题那就亏大了。
回复
bjx1025
2009年10月20日 12:45:29
16楼
引用:
原帖由 jinmaoszhao 于 2008-9-25 14:51 发表
2个40A,一个32A;30kw的计算电流约为54A,主接触器和角接触器的电流约为0.58×54=31.2A,星接触器电流约为0.47×54=25.38A(各系数根据星三角运行原理计算得);按照以上计算再加20%的余量(考虑到目前低压产品问题 ...

这个很标准了都是按实际的电流计算的了 星接触器一般选比主接触器和角接触器小一级,当然考虑到实际运行时间比较短,选小点问题也不大。
回复
fangbao123
2014年05月21日 11:11:02
17楼