一般一个星三角启动电机有3个交流接触器,他们选择有什么区别,比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢?谢谢
一般一个星三角启动电机有3个交流接触器,他们选择有什么区别,比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢?谢谢
2楼
顺便再问下热继电器型号要多少,是根据是什么选择的啊
回复
3楼
我认为3个接触器的型号是一样的
你可以看天水213的样本 里面很清楚!~
回复
4楼
不一样,可以查建筑图籍
回复
5楼
我觉得可以选用两只60A或100A的接触器,一只60A或40A接触器即可
回复
6楼
请参考《工业与民用变配电设计手册》中的电气元件的选择!
回复
7楼
两台60A的接触器!一台40A的接触器!热继电器40A
回复
8楼
我认为两个40A,一个22A,的就可以拉
热继可以选也差不多40就够了
回复
9楼
2个40A,一个32A;30kw的计算电流约为54A,主接触器和角接触器的电流约为0.58×54=31.2A,星接触器电流约为0.47×54=25.38A(各系数根据星三角运行原理计算得);按照以上计算再加20%的余量(考虑到目前低压产品问题),故应取2个40A和1个32A。
回复
10楼
按计算,接触器用40 40 32就可,建议选用50 50 32A,热继电器选用可调电流30~40A的,装于三角形运行时电机绕组末端接线处.
回复
11楼
两台60A,一台40A,热继63A。:victory: :victory: