关于星三角启动电机的交流接触器选择问题
yahu2002
yahu2002 Lv.3
2006年08月15日 15:07:07
只看楼主

一般一个星三角启动电机有3个交流接触器,他们选择有什么区别,比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢?谢谢

一般一个星三角启动电机有3个交流接触器,他们选择有什么区别,比如一个30KW的风机,他的3个交流接触器的型号分别是多少呢?谢谢
yahu2002
2006年08月15日 15:36:17
2楼
顺便再问下热继电器型号要多少,是根据是什么选择的啊
回复
snakelpc
2006年08月15日 21:17:05
3楼
我认为3个接触器的型号是一样的
你可以看天水213的样本 里面很清楚!~
回复
wuqiurui
2006年08月16日 10:52:41
4楼

不一样,可以查建筑图籍
回复
jingjiniaozy
2006年08月16日 11:14:10
5楼
我觉得可以选用两只60A或100A的接触器,一只60A或40A接触器即可
回复
王若男
2006年08月16日 11:22:44
6楼
请参考《工业与民用变配电设计手册》中的电气元件的选择!
回复
hsbhwx
2006年08月16日 15:07:15
7楼
两台60A的接触器!一台40A的接触器!热继电器40A
回复
wenddaofu
2007年05月23日 21:01:26
8楼
我认为两个40A,一个22A,的就可以拉
热继可以选也差不多40就够了
回复
jinmaoszhao
2008年09月25日 14:51:13
9楼
2个40A,一个32A;30kw的计算电流约为54A,主接触器和角接触器的电流约为0.58×54=31.2A,星接触器电流约为0.47×54=25.38A(各系数根据星三角运行原理计算得);按照以上计算再加20%的余量(考虑到目前低压产品问题),故应取2个40A和1个32A。
回复
mr_yon
2008年09月25日 16:55:42
10楼
按计算,接触器用40 40 32就可,建议选用50 50 32A,热继电器选用可调电流30~40A的,装于三角形运行时电机绕组末端接线处.
回复
chinawbllove
2008年09月25日 18:14:21
11楼
两台60A,一台40A,热继63A。:victory: :victory: