按新规范箍筋选用的HPB300钢筋,但是好多地方施工单位都反应买不到,各位大侠遇到这种情况是怎么处理的呀?好纠结啊!
按新规范箍筋选用的HPB300钢筋,但是好多地方施工单位都反应买不到,各位大侠遇到这种情况是怎么处理的呀?好纠结啊!
2楼
没有遇到过
回复
3楼
会审时请求设计更改。
回复
4楼
图纸会审时候 可以提出来了
回复
5楼
我目前的项目也是这样,可采用等强代换,或直接改用HRB335,HRB400,一级与二级钢材一吨只差几十块钱,二级与三级差150左右,所以,跟甲方商量一下,看能否用这两者替换!
回复
6楼
等强度,或者是等面积替换,和甲方提出更改设计!
回复
7楼
最好的办法就是和设计院协商,进行设计变更,再就是出联系单 施工方会有办法的 只是因为这种钢筋贵了点
回复
8楼
用强度更好的替换,跟甲方提啊。
回复
9楼
学习学习学习。
回复
10楼
不会吧,现如今要什么没有
回复
11楼
终于有人遇到了,高兴。
回复