【求助】三相三线线路,低压侧进行单相补偿三相互相干扰
chineseswb
chineseswb Lv.3
2011年11月29日 23:22:19
只看楼主

请教一下,有一台变压器,高压侧三相三线(三个接线柱),低压侧也是三相三线(六个接线柱 U/V/W,X/Y/Z),都没有N排或者PE排,现在客户在低压侧进行单相补偿。以A相为例,将单相电容的两个接线柱接到U,X上。在运行过程中感觉会互相干扰,经常补到最后其中一相的功率因数很高,电容全退,其余两相的功率因数相对较低,电容基本全投,三相好似会互相干扰。请教各位,这其中是什么原因,或者这样的方案本身就有错?

2011年11月30日 10:15:59
2楼
你是用的是自动投入还是手动投入?你的低压侧的电压是多少伏?请把变压器低压侧的电压规格报一下。
回复
xing_zai
2011年11月30日 11:53:43
3楼
最好是用三相电容进行补偿,至于是星型还是角型你自己看着办,本人建议角型接法!
回复
hbtrampss
2011年11月30日 15:35:01
4楼
现在客户在低压侧进行单相补偿。以A相为例,将单相电容的两个接线柱接到U,X上。在运行过程中感觉会互相干扰,经常补到最后其中一相的功率因数很高,电容全退,其余两相的功率因数相对较低,电容基本全投,三相好似会互相干扰
回复
chineseswb
2011年11月30日 20:57:08
5楼
高压侧35kV,低压侧150V。

采用自动投切,用单相功率因数变送器获取信号,用PLC控制投切
回复
chineseswb
2011年11月30日 20:59:44
6楼
不适合单相补偿么

低压侧是用于冶炼硅石的。
回复
wuchiqun
2011年11月30日 23:14:19
7楼

本身就是三角形接线,输出是没有中性线,只有一种电压,选电容应三相并三角形接线。
回复
chefushe
2011年12月01日 09:08:39
8楼
楼上的说法有道理.
回复
zijizhanzhi
2011年12月01日 10:38:37
9楼
IT系统吧?没见过单相补偿的,只见过三相补偿的,用三角形或不接地星形接线都可以啊,是不是因为三相负荷不平衡,导致一相过补偿?
回复
tflash
2011年12月01日 15:50:24
10楼
同意你的看法,我也认为是不平衡引起的。因为三相三线也有可能负荷不平衡的。
回复
lidabin
2011年12月01日 16:45:41
11楼
三相三线的供电系统正常是不会有单相负载,没有中性线是不能做到绝对的单相补偿,如果真出现三相负载差别大就得采的三相四线的供电方式,或检查设备是否有问题,没有中性采用三角形接电容就不能做到单相分补,也就没法达到此效果
回复