【求助】三相三线线路,低压侧进行单相补偿三相互相干扰
chineseswb
chineseswb Lv.3
2011年11月29日 23:22:19
只看楼主

请教一下,有一台变压器,高压侧三相三线(三个接线柱),低压侧也是三相三线(六个接线柱 U/V/W,X/Y/Z),都没有N排或者PE排,现在客户在低压侧进行单相补偿。以A相为例,将单相电容的两个接线柱接到U,X上。在运行过程中感觉会互相干扰,经常补到最后其中一相的功率因数很高,电容全退,其余两相的功率因数相对较低,电容基本全投,三相好似会互相干扰。请教各位,这其中是什么原因,或者这样的方案本身就有错?

2011年12月01日 16:50:32
12楼
你的低压侧是三相三线(六个接线柱 U/V/W,X/Y/Z),这应该是分别的两组输出吧?接不同的负载是吗?你说以A相为例,将单相电容的两个接线柱接到U,X上。U与X本身不属于同一负载系统何来做补偿?
回复
lidabin
2011年12月01日 16:52:49
13楼
发你的一次详细接线图看看
回复
lidabin
2011年12月01日 17:07:14
14楼
还有一种可能就是你已将X与V在变压器外部接通了,实侧是补偿了UV之间的负载
回复
yyip2010
2011年12月01日 22:46:48
15楼
为什么补单相 呢
没有N相
就是说只能用三相电

现在有补单相的 要带N相
回复
chineseswb
2011年12月03日 17:06:09
16楼

U,X是低压侧线圈的两个抽头
回复
chineseswb
2011年12月03日 17:09:15
17楼

没错!是这样的,在低压侧的接线中XV之间的测量电阻只有1欧姆左右!
回复
chineseswb
2011年12月03日 17:12:35
18楼


这个是变压器的铭牌。。
回复
chineseswb
2011年12月05日 17:30:54
19楼
自己顶下,咱没人啦