有一花园,共有10个回路,每个回路约有5支草坪灯(220V/18W节能灯),接地保护方式采用TN-S的形式,每个回路是否一定要装设漏电开天?若安装应用哪种形号?
有一花园,共有10个回路,每个回路约有5支草坪灯(220V/18W节能灯),接地保护方式采用TN-S的形式,每个回路是否一定要装设漏电开天?若安装应用哪种形号?
12楼
庭院灯具还是要装设漏电保护的,很有必要
回复
13楼
同意斑竹的 说法
回复
14楼
就是啊 ,装了老跳闸怎么办。
最近一个工程就没装。
回复
15楼
那工厂内的路灯需要装设漏电开关吗
回复
16楼
看GB13955-2005
回复
17楼
应该用漏电开关
如果总是跳闸那就更证明应该装了
回复
18楼
只要施工质量可靠 是没有问题的! 建议装设漏保。
回复
19楼
我们在三亚搞一临海酒店,草坪灯全是带漏电保护的开关,用了好长时间了。
当然也不是没有问题,不想我们原来想的那样老跳,只是由于灯的质量问题,内部进水或者是有蚂蚁进入咬开电线绝缘层导致有两路跳闸,后经维修,恢复正常工作。
漏电保护开关就是C10 漏电电流是30mmA。
回复
20楼
一直就没敢装,看来以后做要装了
回复
21楼
TN-S系统,个人认为还是要装漏电开关的,漏电电流30mA.
回复