有一花园,共有10个回路,每个回路约有5支草坪灯(220V/18W节能灯),接地保护方式采用TN-S的形式,每个回路是否一定要装设漏电开天?若安装应用哪种形号?
有一花园,共有10个回路,每个回路约有5支草坪灯(220V/18W节能灯),接地保护方式采用TN-S的形式,每个回路是否一定要装设漏电开天?若安装应用哪种形号?
2楼
<民用建筑电气设计规范> JGJ/T 16-92 11.9.11.12 室外照明宜在每灯杆处设置单独的短路保护。并没有说要装漏电保护啊!?
回复
3楼
花园草坪灯照明回路如果灯是金属的则一定装设漏电开关。
回复
4楼
装不得啊~否则天天跳闸~
妥善接地即可
回复
5楼
应该装上漏电开关,只要电缆做好了没有问题的。
回复
6楼
必须装
回复
7楼
还是装吧,要是总跳闸,就说明有问题,不安全啊.
回复
8楼
装漏保还是慎重吧,工程上还是要考虑长期的.我们南方比较潮湿,霉雨季节比较多.
建议质量上做好,室外电缆选择好点的,接头必须处理好,漏保还是不要装了,免了以后麻烦事!!!
回复
9楼
要是跳闸,就是说会漏电阿,所以要装的
回复
10楼
可以根据最大泄露电流来选择漏电保护,一般庭院照明灯就30mA够了。要是老跳闸,最好还是看看施工中是不是有问题。切不可马虎大意
回复
11楼
应该装设漏电保护器。
回复