【讨论】TN -S保护,三相不平衡是不是多有电箱外壳都会带电
samny001
samny001 Lv.3
2011年11月29日 17:28:53
只看楼主

公司最近在搬新家,供电由我安排安装,前些日子在检查电路的时候发现地排跟零排电阻很小, 按自已经验分析是TN 保护。。以上为前提:问题如下:1) 因为各方面原因,现在要把原来上家的相开关用上去,而这些开关都是单相的开关, 如果我要三相用电的话,也不能三相同时分断的,要一个一个打下来,在开断瞬间会不会出来三相不平衡呢? 2)而且今天有一个小办公室的坐位的,空调插座烧掉了,我用万用表测到地线带100伏左右的电压,时有时无。这是不是三相不平衡所造成的? 如果是的话,那么当三相不平衡的时候是不是所有的电箱外壳都会带电?

公司最近在搬新家,供电由我安排安装,前些日子在检查电路的时候发现地排跟零排电阻很小, 按自已经验分析是TN 保护。。以上为前提:
问题如下:
1) 因为各方面原因,现在要把原来上家的相开关用上去,而这些开关都是单相的开关, 如果我要三相用电的话,也不能三相同时分断的,要一个一个打下来,在开断瞬间会不会出来三相不平衡呢?
2)而且今天有一个小办公室的坐位的,空调插座烧掉了,我用万用表测到地线带100伏左右的电压,时有时无。这是不是三相不平衡所造成的? 如果是的话,那么当三相不平衡的时候是不是所有的电箱外壳都会带电?
3)以上我所说的电路是不是TN -S保护?
4)本人初入电力行业,基础比较差,以后的发展意向是高低压配电设计 如果自学的话可以看哪方面的书,和资料,,请前辈们指点一二,,谢谢
免费打赏
samny001
2011年12月08日 11:40:35
12楼
谢谢各位兄弟们了,,学习了
回复
samny001
2011年12月08日 11:50:41
13楼

谢谢区管同志了,解答得很详尽,当时我测的时候是PE线跟N线110V电压,据我估计是因为三相不平衡所造成的,还有, 配电房那里是3+1进来的, 就是在配电房那里我们接了个地, 而变压器跟配电房很近, 但是我们的地线没有跟灵线接到一起的,是分开接的,这样是属于哪个接地保护? 在电房后面是灵地分开走的,但是从变压器过来配电房却是ABC +N 进来的, 估我的经验这个应该是TN CS 可不可以这样判断
回复
luohuan
2011年12月08日 12:15:59
14楼
TN -S保护,三相不平衡是不是多有电箱外壳都会带电

如果在进户处做了重复接地,即使三相不平衡,触电危险也会降低很多
回复
chenyijun688
2011年12月08日 14:43:38
15楼
看看你们的N线有没有接好
回复
dymu110228
2011年12月09日 10:50:13
16楼
不要管变压器是什么系统,将你的单相开关换成三相开关或者三相四线开关,重新检查PE线和N线。绝对的安全!
回复
电气书生
2013年11月15日 00:16:25
17楼
断路器三相的肯定的一起了选用3P的
回复

相关推荐

APP内打开