公司最近在搬新家,供电由我安排安装,前些日子在检查电路的时候发现地排跟零排电阻很小, 按自已经验分析是TN 保护。。以上为前提:问题如下:1) 因为各方面原因,现在要把原来上家的相开关用上去,而这些开关都是单相的开关, 如果我要三相用电的话,也不能三相同时分断的,要一个一个打下来,在开断瞬间会不会出来三相不平衡呢? 2)而且今天有一个小办公室的坐位的,空调插座烧掉了,我用万用表测到地线带100伏左右的电压,时有时无。这是不是三相不平衡所造成的? 如果是的话,那么当三相不平衡的时候是不是所有的电箱外壳都会带电?
问题如下:
1) 因为各方面原因,现在要把原来上家的相开关用上去,而这些开关都是单相的开关, 如果我要三相用电的话,也不能三相同时分断的,要一个一个打下来,在开断瞬间会不会出来三相不平衡呢?
2)而且今天有一个小办公室的坐位的,空调插座烧掉了,我用万用表测到地线带100伏左右的电压,时有时无。这是不是三相不平衡所造成的? 如果是的话,那么当三相不平衡的时候是不是所有的电箱外壳都会带电?
3)以上我所说的电路是不是TN -S保护?
4)本人初入电力行业,基础比较差,以后的发展意向是高低压配电设计 如果自学的话可以看哪方面的书,和资料,,请前辈们指点一二,,谢谢