倒虹管前的污水检查井用方井还是圆井?
allenwallker
2011年11月29日 17:19:55
只看楼主

污水管道埋深超过4m,过河时牵引施工,那倒虹管前后两个检查井是用方井还是圆井?希望前辈们不吝赐教

污水管道埋深超过4m,过河时牵引施工,那倒虹管前后两个检查井是用方井还是圆井?希望前辈们不吝赐教
huangzhimin
2011年11月30日 09:18:58
2楼
参见《室外排水设计规范》( GB 50014—2006)
第4.11.2 条规定:倒虹管的设计,应符合下列要求:
。。。。。。
4 倒虹管宜设置事故排出口。
第4.11.5条规定: 倒虹管进出水井内应设闸槽或闸门。
按上述规定和要求,倒虹管前的污水检查井宜采用矩形检查井或矩形闸槽井。
回复
zjut2011
2011年11月30日 12:45:10
3楼
这个没什么关系的,只要尺寸够了,都没关系。国标井好像都是园井。一般前后两个井都会落地。
回复
huangzhimin
2011年11月30日 14:15:19
4楼
可参见现行给水排水标准图《排水检查井》02S515/02(03)S515,图集内容包括:圆形井、矩形井、扇形井,小方井,跌水井,闸槽井,沉泥井,耐腐蚀井;结构材料有砖砌和混凝土。
回复
yanlchou
2011年12月01日 09:12:47
5楼
学习中!
回复
若水
2011年12月01日 14:25:34
6楼
这个看你大样想画成什么样子的了,圆形井也可以做闸槽。
倒虹井貌似没什么国标图集中有见到,郁闷。。。
回复
木头他哥
2011年12月01日 17:51:38
7楼
来看前辈们怎么说的
回复
binzishen
2011年12月03日 11:14:11
8楼

对,我一般用方形,便于安装闸槽。不过主要是尺寸,如果尺寸足够的话,圆形也可以的。
回复
allenwallker
2011年12月05日 13:50:59
9楼
多谢给位大虾!
回复
gyclucky
2012年02月07日 12:44:50
10楼
谢谢无私的楼主了,下载了,正在收集图集中呢。好多哦。
回复
随形就形
2012年02月08日 09:31:25
11楼
通常采用矩形检查井,,便于接管和安装控制闸门,而且要另行设计
回复

相关推荐

APP内打开