风机盘管前的Y型过滤器可不可以不装?
alian226
alian226 Lv.7
2006年08月14日 23:14:40
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管前的Y型过滤器可不可以不装?

风机盘管前的Y型过滤器可不可以不装?
免费打赏
wht.66
2006年08月15日 21:48:59
12楼

对的,有时候装过滤器,用不了几个月就要清洗过滤网,不装盘管受腐蚀和堵的可能性大,不过偶还没有遇到过呢~
回复
zys0000
2006年08月15日 23:52:00
13楼
不装过滤器会偶尔堵,装了过滤器会经常堵
回复
yrx1997
2006年08月16日 08:52:40
14楼
我做过的工程都没在风机盘管进口处接过滤器,水质差一点的地方我是在每层的分支处各接1个,总管和分支总管是要接的,但是每台都接我觉得有点没必要的感觉,只要你是个负责任的单位不可能在系统运行前不经过管路冲洗的。
回复
wajx1973
2006年08月16日 10:57:04
15楼
大系统装过滤器就可以了,但一定要多冲洗几遍;如果盘管都装过滤器,那末,再冲洗几遍后可以把过滤器的滤网去掉.
回复
guochao790117
2006年08月16日 11:03:36
16楼
请问5楼的兄弟如果冷冻水泵在主机后,那么主机入口处是否要设置过滤器呢?如果装是为什么?不装又是为什么?
回复
lhj1021
2006年08月16日 14:03:47
17楼
要装,1、施工时不能保证管道干净
2、系统运行管道生锈、生诟都需要过滤器保护的
不加,设备寿命要短了
回复
leiyanjie
2006年08月19日 17:32:31
18楼
一般情况是不在风盘的入口装过滤器的
回复
tsgx5210
2006年08月19日 18:39:22
19楼
日 一群蚂蚁在瞎嚷嚷 装与不装你看是选用的什么管材啊 如果是PP-R管 或是稳态管 还有一些说不上来的热熔或电熔管 装了过滤器有什么用呢 管道即使不冲洗也是相当的干净啊 对于热镀管或是焊接钢管 不知道14楼的朋友 你的分支管能带几台末端啊 或是管道有多长啊 难道分支管上就不用冲洗了吗
回复
mastererengu
2006年08月19日 20:35:41
20楼
我想问一下你是搞设计的吗?强!
回复
icicco
2006年08月19日 22:14:58
21楼
从实际出发,可装可不装,经常维护才是小发生问题的好办法.冷冻泵已经有过滤器了
回复