风机盘管前的Y型过滤器可不可以不装?
alian226
alian226 Lv.7
2006年08月14日 23:14:40
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管前的Y型过滤器可不可以不装?

风机盘管前的Y型过滤器可不可以不装?
免费打赏
ha-gli
2006年08月14日 23:40:03
2楼
不装的话可能在出运行时水中杂志太多可能会堵住盘管
回复
czhwqch
2006年08月15日 07:15:59
3楼
如果空调供水在进入风机盘管前得到良好处理,(过滤、除垢)Y型过滤器可以不装。
回复
guochao790117
2006年08月15日 09:00:57
4楼
不装过滤器?没搞错吧?现在施工的有几家做好冲洗和管材除锈工作的?不装过滤器?不堵死你才怪?就是施工完全按照规范执行,运行过程中也因有氧腐蚀等原因产生铁锈或有水垢,铁锈等,运行后时间长了就会把设备堵死的。为客户考虑考虑好不好?日常运行堵塞如果维护人员没清洗那是他的事,作为设计不考虑,那就太失职了。
回复
dust2
2006年08月15日 10:01:13
5楼

你的确考虑的周全。
但是,正是“现在施工的有几家做好冲洗和管材除锈工作的?”你有没有考虑过装了过滤器,过滤器堵塞,而导致盘管不制冷?
“日常运行堵塞如果维护人员没清洗那是他的事,”,在别人办公的时候,去清洗过滤器,你觉得合适吗?如果还比较频繁,那就更完蛋了。
“作为设计不考虑,那就太失职了"这也未必。。。。。。要具体问题具体分析。
据我了解,很多过滤器里是没有滤芯的。
回复
guochao790117
2006年08月15日 10:31:11
6楼
你的确考虑的周全。
我想堵塞过滤器总比堵塞风机盘管好吧。要是象你说的那样频繁清洗过滤器,那风机盘管也肯定早就堵了。至于日常维护清洗过滤器你怕影响别人办公,那我想问,如果是风机盘管堵了,岂不更麻烦?影响更大?
回复
zhanggl-81
2006年08月15日 11:31:52
7楼

老兄,别为了省几个过滤器,,而因小失大.
回复
dust2
2006年08月15日 14:25:56
8楼

堵塞风机盘管事情,我还没碰到过。即使是十年前没有装过滤器的风机盘管。
回复
mobile_45
2006年08月15日 16:14:18
9楼
是清洗过滤器还是清洗盘管或是换盘管,你自己想哪个方便?
回复
hzqrqq
2006年08月15日 16:18:53
10楼
是啊,风机盘管堵的情况是很少,一般出现的问题是冷凝水堵
回复
alian226
2006年08月15日 20:48:54
11楼
施工单位擅自更改设计,把原来的过滤器给省掉了,被发现了说容易堵且漏水严重会破坏吊顶,建议不装。
回复

相关推荐