关于集水井中潜水泵布置的问题
g8657
g8657 Lv.2
2003年09月19日 15:50:48
只看楼主

集水井中潜水泵之间的间距应满足什么要求?

集水井中潜水泵之间的间距应满足什么要求?
0451zhao
2003年09月19日 15:52:37
2楼
差不多就行了,再说了,一个小集水井能有多少水呀,有一个泵还不够用呀!
回复
g8657
2003年09月19日 15:55:13
3楼
是处理市政污水,有8台泵,6用2备
回复
金建设计
2003年09月19日 16:16:08
4楼
那要看泵的功率大小了。
回复
egoer
2003年09月19日 20:58:01
5楼
至少要考虑维修,安装的问题!

间距至少要能站一个人,再加上转身的距离。

不应该低于0。6m吧!
回复
maoweiming
2003年09月19日 22:36:38
6楼
不同的水泵有不同的要求,可向水泵厂询问。
也可根据水泵吸水口的大小,不小于规范要求的间距。
回复
ligang7786
2003年09月21日 21:18:10
7楼
我建议你和飞立泵的中国代理商交流一下,他们公司对集水井中水泵的设置有很完善的设计理念和建议,可以跟他们要样本!
回复
lp0814
2003年09月21日 23:18:14
8楼
布置成一排,只要摆好导轨位置就可以了
回复
g8657
2003年09月22日 08:38:31
9楼
难道你们没有遇见过水泵布置距离不对而引起出现旋涡,有的水泵能吸入的水量不够,再次提醒一下,我指的是潜污泵。
回复
g8657
2003年09月22日 08:39:46
10楼
ligang7786,你能提供飞立泵的中国代理商的联系方式吗?
回复
sunyu436
2003年09月22日 08:53:29
11楼
我也一直在怀疑有可能会出现漩涡的情况,但是始终不知道多少功率的泵到底需要多大的距离才能够避免此种情况。请各位老师指教。
回复

相关推荐

APP内打开