地下室剪力墙到上面一层已经没有了,所以在暗梁顶部弯曲锚固,现在由于锚固的弯头弯曲角度没有达到90度,所以弯头有部分露出砼楼板板面了,请有经验的大虾给个意见,说个整改的办法,混凝土是已经浇筑了的。
地下室剪力墙到上面一层已经没有了,所以在暗梁顶部弯曲锚固,现在由于锚固的弯头弯曲角度没有达到90度,所以弯头有部分露出砼楼板板面了,请有经验的大虾给个意见,说个整改的办法,混凝土是已经浇筑了的。
12楼
这个得找相关的人员来处理,,不过。我看大致差不多。也就是哪么一回事。。想想如何去处理,有相关的技术规要求的。。
回复
13楼
回复
14楼
最好采用素砼翻梁处理 这个应该会好点的
回复
15楼
有验收规范的 如果漏的不多没事的
回复
16楼
根据规范要求,钢筋要有一定的保护层,如果你那是地下室顶板,上部如果是覆土的话,属于迎水面的保护层,厚度应在50mm,那不知道为什么还有钢筋外露的现象?用气割了以后抹上防水砂浆。
回复
17楼
最好采用素砼翻梁处理 同意
回复
18楼
割掉,下次注意
回复
19楼
截断就可以了、或者做个小的地反梁 包起来。rterterterterterterterdfd
回复
20楼
那只能用氧割吹掉,没有办法哦,因为下料不准
回复