地下室剪力墙到上面一层已经没有了,所以在暗梁顶部弯曲锚固,现在由于锚固的弯头弯曲角度没有达到90度,所以弯头有部分露出砼楼板板面了,请有经验的大虾给个意见,说个整改的办法,混凝土是已经浇筑了的。
地下室剪力墙到上面一层已经没有了,所以在暗梁顶部弯曲锚固,现在由于锚固的弯头弯曲角度没有达到90度,所以弯头有部分露出砼楼板板面了,请有经验的大虾给个意见,说个整改的办法,混凝土是已经浇筑了的。
2楼
汗啊!怎么没人给我解答一下啊?
就是混凝土板面上有剪力墙的钢筋弯头部分露出来了
回复
3楼
截断就可以了、或者做个小的地反梁 包起来。
打灰前应该敲下去的,
回复
4楼
同意。。。如果这个地方地下室无覆土,可以把突出来的用气焊割了。没多大影响。。。
如果该有覆,就夹模板在浇注5cm高。。。隐蔽后反正看不见
回复
5楼
看是否影响上部结构,那只能用氧割吹掉,没有办法哦,因为下料不准。
回复
6楼
个人意见:还是要将露头钢筋弯到90度后补平,多出来的部分直接割掉。
回复
7楼
我以前工地上也碰到此类问题,一般是在上面做的10CM的素砼翻梁,不能打断困为这样会影起原钢筋锈蚀。
回复
8楼
打一道假梁,盖住露出钢筋,防水层包上来,如有需要 假梁上穿几个过水管,覆土!
要不,晚上偷摸 把钢筋割了 抹上水泥得了 ~~多大个事儿!
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
氧割后再对钢筋进行保护处理
回复