【求赐教】剪力墙顶部锚固弯头超出砼板面标高
孤玉皿
孤玉皿 Lv.5
2011年11月29日 11:31:03
来自于建筑施工
只看楼主

地下室剪力墙到上面一层已经没有了,所以在暗梁顶部弯曲锚固,现在由于锚固的弯头弯曲角度没有达到90度,所以弯头有部分露出砼楼板板面了,请有经验的大虾给个意见,说个整改的办法,混凝土是已经浇筑了的。

地下室剪力墙到上面一层已经没有了,所以在暗梁顶部弯曲锚固,现在由于锚固的弯头弯曲角度没有达到90度,所以弯头有部分露出砼楼板板面了,请有经验的大虾给个意见,说个整改的办法,混凝土是已经浇筑了的。
免费打赏
孤玉皿
2011年11月30日 18:43:05
2楼
汗啊!怎么没人给我解答一下啊?
就是混凝土板面上有剪力墙的钢筋弯头部分露出来了
回复
acctv01
2011年12月01日 09:52:43
3楼
截断就可以了、或者做个小的地反梁 包起来。

打灰前应该敲下去的,
回复
mokatsch
2011年12月01日 11:35:53
4楼



同意。。。如果这个地方地下室无覆土,可以把突出来的用气焊割了。没多大影响。。。
如果该有覆,就夹模板在浇注5cm高。。。隐蔽后反正看不见
回复
aming1963
2011年12月01日 14:36:31
5楼
看是否影响上部结构,那只能用氧割吹掉,没有办法哦,因为下料不准。
回复
zy1206
2011年12月01日 15:24:03
6楼
个人意见:还是要将露头钢筋弯到90度后补平,多出来的部分直接割掉。
回复
shz7209091930
2011年12月01日 16:42:18
7楼
我以前工地上也碰到此类问题,一般是在上面做的10CM的素砼翻梁,不能打断困为这样会影起原钢筋锈蚀。
回复
lyj902
2011年12月01日 17:27:07
8楼
打一道假梁,盖住露出钢筋,防水层包上来,如有需要 假梁上穿几个过水管,覆土!
要不,晚上偷摸 把钢筋割了 抹上水泥得了 ~~多大个事儿!
回复
mimosa33344
2011年12月01日 19:50:35
9楼
用气焊割呗。。。没事
回复
renhaimingscnc
2011年12月01日 21:17:33
10楼
回复
hejunnan
2011年12月01日 21:30:53
11楼
氧割后再对钢筋进行保护处理