在做地下车库防排烟风口时,规范没有要求设在风管顶部、侧面、底部,我以前设在顶部,验收时施工单位册按在底部,现在有施工图审查的提出来说我设在顶部是个笑话,不理解,也沟通不成功呀,烟都往上不走,为什么要设在底部呢,那吸收的不是过路烟吗,请同仁赐教,急。急。急。急。
在做地下车库防排烟风口时,规范没有要求设在风管顶部、侧面、底部,我以前设在顶部,验收时施工单位册按在底部,现在有施工图审查的提出来说我设在顶部是个笑话,不理解,也沟通不成功呀,烟都往上不走,为什么要设在底部呢,那吸收的不是过路烟吗,请同仁赐教,
急。急。急。急。
12楼
风口设在风管顶没什么问题,但通常没有这种作法
回复
13楼
确实如此,这是有实验证明的。
回复
14楼
是不是因为现在汽油的成分变了,产生的烟气和以前不一样了,所以现在都是把排烟口全放在上部?
回复
15楼
这确实是个笑话!风管顶置,风口底开或者侧开,没有顶开的。
开动你的脑子想想吧!这个都搞不明白的,就别做设计啦!
回复
16楼
其实也可不放在顶部,例如某幢大楼80米高,如果全部在屋面排烟,占用空间很大,业主不满意,因此可以在一层或者二层设置排烟井口侧排烟。经验值。
回复
17楼
楼主想问的不是这个问题,人家是想问排烟口开在风管的什么方位上。
回复
18楼
从排烟是为了人员疏散的角度来说,严格说风口开在顶部、侧面、下端都可以,但建议把风口开在侧面。开在顶部的弊端是看不见风口,不知道风口的开启情况,除非风口是常开式的;另外施工不方便。开在下部的弊端是,有些地方的消防大队要求排烟口的高度距顶不能超过0.8m,要是梁比较高的话,该做法就没法满足消防大队的要求。综上所述,建议将排烟口设置在风管的侧面。
回复
19楼
赞同这种说话!
回复
20楼
很多要答非所问。
其实从排烟上来说,确实是开在风管顶部效果最好,但就是不好做,也不直观。
我们这里消防有一项:原则上排烟口应设在挡烟垂壁上方。如果用梁做挡烟垂壁的话,严格来说,开在侧面和下面都不满足要求。
回复
21楼
你都是这么做的??
回复