穿人防维护结构外墙的地方须采取密闭措施,刚性套管的做法应该是满足人防要求的吧?请教,谢谢
穿人防维护结构外墙的地方须采取密闭措施,刚性套管的做法应该是满足人防要求的吧?请教,谢谢
2楼
国标上说人防 给水管道穿维护结构应采取防震,防不均匀沉降和防水。一般来说,柔性防水套管可以满足上述防震防水要求。至于防不均匀沉降我就不知道该怎么处理了,似乎柔性防水套管通吃!下边的给点意见。
回复
3楼
我刚做一个工程,人防办要求穿人防外墙的套管必须用刚性套管,严禁使用柔性套管。
回复
4楼
听说人防工程有专门的图集,大家见过吗?
回复
5楼
人防工程是有专门图集的,人防有两点:一是防护二是密闭。人防套管要比普通套管多幅抗力片。
有严格防水要求的人防区域应采用柔性套管,人防上图集有。
回复