关于断路器和负荷开关的匹配问题!
zwdhz
zwdhz Lv.12
2011年11月29日 10:32:21
来自于断路器
只看楼主

总配电柜的出线断路器采用CM1-250L/3300 225A ,二级动力柜的进线电缆负荷开关选择INST250A。电缆选择YJV-1KV-3*150+1*70。负荷电流大概是180A。距离是80米左右,负荷主要是一些小的电机设备。请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-11-29 10:36 编辑 ]

总配电柜的出线断路器采用CM1-250L/3300 225A ,二级动力柜的进线电缆负荷开关选择INST250A。
电缆选择YJV-1KV-3*150+1*70。负荷电流大概是180A。距离是80米左右,负荷主要是一些小的电机设备。
请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????

[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-11-29 10:36 编辑 ]
免费打赏
zsh340
2011年12月01日 09:57:30
12楼
7楼的技术太强大了!
回复
xj.7204
2011年12月01日 10:20:19
13楼
因为设备主要是机电,建议选用YJV-1KV-4*150.楼主给的电缆中,中性线截面选小了,应该是YJV-1KV-3*150+1*95.
回复
xj.7204
2011年12月01日 10:22:33
14楼
YJV电力电缆载流量表中,150截面的电缆明敷在导管内,是没有数据可查的,不知道是否满足250的载流量。
回复
xj.7204
2011年12月01日 10:24:12
15楼
120截面电缆的载流量不满足250A的隔离开关的要求。
回复
赛青飞
2011年12月01日 20:28:23
16楼

负荷180,120的线就够了。
回复
veber
2011年12月02日 09:40:04
17楼
不懂,为什么下级的负荷开关比上级的断路器要大?
回复
gdx8785
2011年12月02日 10:03:04
18楼

250的隔离开关不管电缆的事
这电缆的保护是225空气开关的事.

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2011-12-2 10:04 编辑 ]
回复
lidabin
2011年12月02日 10:28:18
19楼
学习了,不错
回复
jyglh
2011年12月02日 14:16:45
20楼
太强了,学习了
回复
nulizhu1
2011年12月02日 16:06:46
21楼
学习,7楼的那些计算用的什么软件计算的?
回复

相关推荐