关于断路器和负荷开关的匹配问题!
zwdhz
zwdhz Lv.12
2011年11月29日 10:32:21
来自于断路器
只看楼主

总配电柜的出线断路器采用CM1-250L/3300 225A ,二级动力柜的进线电缆负荷开关选择INST250A。电缆选择YJV-1KV-3*150+1*70。负荷电流大概是180A。距离是80米左右,负荷主要是一些小的电机设备。请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-11-29 10:36 编辑 ]

总配电柜的出线断路器采用CM1-250L/3300 225A ,二级动力柜的进线电缆负荷开关选择INST250A。
电缆选择YJV-1KV-3*150+1*70。负荷电流大概是180A。距离是80米左右,负荷主要是一些小的电机设备。
请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????

[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-11-29 10:36 编辑 ]
免费打赏
gdx8785
2011年11月29日 11:25:24
2楼


总配电柜的出线断路器采用CM1-250L/3300 225A ,二级动力柜的进线电缆负荷开关选择INST250A。
.....请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????

------没问题。
回复
wang321688
2011年11月30日 11:27:24
3楼
这个肯定没问题
回复
微风
2011年11月30日 13:53:55
4楼
开关的选择没有问题,但是电缆的配置有问题,电缆载流量应该比断路器的整定电流值大才行,否则断路器不能有效的保护电缆,违反规范的规定。
回复
guanhongzhou0913
2011年11月30日 15:56:56
5楼

150的电缆足矣
回复
mqli2004
2011年11月30日 16:05:12
6楼

电缆由CM1保护,电缆没问题。150反而有点大。120足够。
回复
zwdhz
2011年11月30日 16:07:25
7楼
用户: 计算结果: 截面 S = 150 平方
弯曲半径 R = 980 mm 电缆重量 W = 6468 kg/km
计算功率 Pjs = 90 kw 计算电流 Ijs = 170.93A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 0.70

1:按线路压降选择时,截面 S = 35 平方 满足
计算电压降 U% = 3.498 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.5013x0.80+0.0800x1)x170.93x100x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 35 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
1118.8m = 220V/(2.4046x1.3x225Ax3) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 150 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
252.00 A=360.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
252.00A/1.1=229.09A>225A

电缆应该是没有问题的呢。修正系数如果采用0.8的话,用120平方的电缆都没问题。
回复
pdh20050818
2011年11月30日 17:38:36
8楼
7楼的朋友真是太专业了,真是佩服,想加你为好友,请你多多指教。
回复
joad1
2011年11月30日 19:45:54
9楼

七楼的朋友,很希望结交你这个朋友,一定是以为电气行业的前辈!还望多多指教,方便的话加我QQ 404571052 期待你的指点!
回复
baiyantr
2011年11月30日 20:51:15
10楼
学到了一点知识,希望向大家多多请教呢
回复
a543427903
2011年12月01日 09:55:47
11楼
关于断路器和负荷开关的匹配问题!不是很了解!
回复

相关推荐

APP内打开