关于断路器和负荷开关的匹配问题!
zwdhz
zwdhz Lv.12
2011年11月29日 10:32:21
来自于断路器
只看楼主

总配电柜的出线断路器采用CM1-250L/3300 225A ,二级动力柜的进线电缆负荷开关选择INST250A。电缆选择YJV-1KV-3*150+1*70。负荷电流大概是180A。距离是80米左右,负荷主要是一些小的电机设备。请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-11-29 10:36 编辑 ]

总配电柜的出线断路器采用CM1-250L/3300 225A ,二级动力柜的进线电缆负荷开关选择INST250A。
电缆选择YJV-1KV-3*150+1*70。负荷电流大概是180A。距离是80米左右,负荷主要是一些小的电机设备。
请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????

[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-11-29 10:36 编辑 ]
免费打赏
dvd
2011年12月03日 22:17:01
22楼


隔离开关的规格就那么几种,它只起隔离的功能,所以只要比计算电流大一些就行,有时候上一档的规格就会比前级的断路器额定电流大了(不象断路器的额定电流分得比较细),这是正常的……
回复
z.j1230
2011年12月04日 22:13:33
23楼
负荷开关没问题
至于大家讨论的电缆选型你自己复核吧,基本参考7楼的步骤,另外还有短路热稳定和经济运行计算
电缆载流量跟敷设方式密切相关,实际设计时的工程经验通常可取0.7(理论上不完全正确),具体修正系数应参见引自IEC的国标《布线系统载流量》
回复
wangxiaofei20089
2011年12月05日 14:34:55
24楼
回复

相关推荐