首先我是新手,先做一套工业设备的冷却系统,选了一个冷却塔,80T/h,由于是第一次做木有经验,而且施工方采购的冷却塔只有进水口和出水口,补水和排污都没有,所以我决定在冷却塔的进水口开个孔作为补水,只是不晓得需不要水箱,而且冷却塔放置的高度产生的压力不能满足我们设备进口压力要求如果在冷却塔出口处加增压泵担心积水盘上的水会被瞬间吸空请问怎样解决~还有冷却塔通常的补水水量都是如何确定的,厂家告诉我在积水盘上加浮球阀请问可取吗~~~
首先我是新手,先做一套工业设备的冷却系统,选了一个冷却塔,80T/h,
由于是第一次做木有经验,而且施工方采购的冷却塔只有进水口和出水口,补水和排污都没有,
所以我决定在冷却塔的进水口开个孔作为补水,只是不晓得需不要水箱,
而且冷却塔放置的高度产生的压力不能满足我们设备进口压力要求
如果在冷却塔出口处加增压泵担心积水盘上的水会被瞬间吸空请问怎样解决~
还有冷却塔通常的补水水量都是如何确定的,厂家告诉我在积水盘上加浮球阀请问可取吗~~~
谢谢~
2楼
自己先顶下,期望高人指点`
回复
3楼
首先开式冷却系统是需要补水的。在冷却水温降为5摄氏度时,补水量近似占系统循环水量的1.5%,详细可参见暖通空调动力2009技术措施——冷却水系统。在之前设计的项目中,冷却水补水通常单设一套泵组直接供给,水源取自消防水池,消防水池水量要保证两小时的补水量。
回复
4楼
如果是正补水压力可以满足冷却塔高度,那么直接在冷却塔水盘的补水管口加浮球阀就可以了
如果市政压力不足以达到冷却塔高度,需要用增压泵的,那么为了避免增压泵瘦冷却塔液位影响频繁起停,可以考虑设置一个专门的补水箱(安装高度要比冷却塔高一点),增压泵根据水箱水位向水箱补水,水箱的水通过冷却塔补水管的浮球阀进入冷却塔。
回复
5楼
冷却塔的补水分为应急补水和浮球补水,正常应急补水很少用,当然最好有,浮球补水的话主要看冷却塔的飘水率和蒸发水量,因为冷却塔运行的潜热来自蒸发,很多水被蒸发需要补水,不同的厂家和室外环境都不一样,溴化锂一般要2.5%,电制冷要1.5%,楼主照着2%就可以,80t是小塔了,个人认为用不着水箱了,自来水压足够的话用自来水就行
回复
6楼
厂家也太不负责了
回复
7楼
这么小的塔给口水就够了!嘿嘿!
回复
8楼
楼上的几位同行回答的都很好。
回复
9楼
冷却塔一般自带有自动补水和手动补水
回复
10楼
楼主结合板凳、地板和地下室同学的意见就可以了。
回复
11楼
怎么设备没有补水及排水口的???
回复