小区消防方案
qiang11lang
2006年08月14日 15:52:58
只看楼主

一小区,由多层11层的单独地下车库构成,地下车库没有设在住宅下面.消防需水量最大的为地下车库室外15室内10喷淋28故设置消防水池.考虑小区旁有河流,消防水池只储存自喷的水量.疑问的地方就是我可不可以只设置喷淋泵和室内消防给水泵.不设置室外消防给水泵.考虑室外消防需水量由市政管网保证,市政管网一路进水.请多提意见!谢谢!

一小区,由多层11层的单独地下车库构成,地下车库没有设在住宅下面.
消防需水量最大的为地下车库室外15室内10喷淋28
故设置消防水池.考虑小区旁有河流,消防水池只储存自喷的水量.
疑问的地方就是我可不可以只设置喷淋泵和室内消防给水泵.不设置室外消防给水泵.
考虑室外消防需水量由市政管网保证,市政管网一路进水.
请多提意见!谢谢!

1155542576064.jpg

免费打赏
qiang11lang
2006年08月14日 15:57:57
2楼
室外给水管网能保证室外消防给水应如何鉴定,有何标准?
回复
qiang11lang
2006年08月14日 16:18:54
3楼
没有人回复\版主能不能给个意见
回复
水灾
2006年08月14日 16:56:46
4楼
方案基本可行,增加点建议:
1、首先应提交河流的枯水期资料,明确枯水期水量水位依然够用,并保证必要的过虑措施。
2、室外消防用水由河流来满足,建消防码头,不利用市政管道。
回复
ah-wangjun
2006年08月14日 17:27:03
5楼
小区有多大,取水的地方能够满足150米的保护半径吗?
回复
purewater
2006年08月14日 17:40:27
6楼
室外部分是不用设加压泵的,只是消防水池要设置供消防车取水的东西,“消防水池只储存自喷的水量”有误,试想你的室内消火栓系统的水压也无法满足要求呀,不是也要加压吗???
前提必须是在消防的时候你的河水能够流到消防水池,同时供消防车取用,高层建筑的原则是自救,就是利用建筑本身的消防系统,灭火,而不是靠室外消防车灭火,所以你的消火栓系统的水泵是不可少的,至于室外消防水池的容积还得看在你枯水期能够有多少水能够在消防的时候满足消防车取水。
河水是不能用作自动喷水灭火系统的,水中的杂质容易堵塞喷头。
回复

相关推荐