各位大师: 我才下工地,正好赶上我们的工程快完工了,精装修都快完了,但我们的 在只开冷水泵的情况下,发现高中低区的冷热水都有水,请问在检查时应从那 几方面来下手。谢谢

各位大师:
我才下工地,正好赶上我们的工程快完工了,精装修都快完了,但我们的
在只开冷水泵的情况下,发现高中低区的冷热水都有水,请问在检查时应从那
几方面来下手。谢谢
免费打赏
finder
2003年09月18日 23:29:29
2楼
这个可麻烦哟。估计造成这种现象的原因是有施工单位错误地将冷、热水管道连通了。或者会不会是安装的混合龙头质量太差,有某个龙头造成冷、热水系统连通了。
不知道小区规模多大,多少户?
先泛泛谈谈我的建议,不一定对,给你抛砖头引板砖算了。
1,拆掉所有安装的混合龙头,全部管道出口用堵头堵死。在最高点留一个肯定没有问题的冷、热水混合龙头。开启水泵,检查是否有这种现象,如果没有,说明龙头里面有问题,就一个一个地检查呗。
2,如果依然有这种现象,就断开热水立管主阀门。在室外埋地热水管道的某一位置安装一个龙头。开启冷水泵。检查这个龙头是否有水。如果没有了,说明在室内管道中有问题,如果有水出,说明室外管道有问题。(一般应该不会)
3,如果现象依然存在,打开热水立管阀门,断开所有的分户热水进水阀门检查,如果现象没有了,说明问题出在室内,如果还有,就是问题在立管。
4,如果发现是立管问题,就检查立管。如果发现是户内问题,就只好一户一户分别断开热水阀门检查是否还有存在这中现象了。如果遇到断开哪一户的阀门后,现象消除,问题就出现在哪一户。
不知道你这系统是怎样的,所以不好回答。不知道是否存在热水循环管道。要是有就更麻烦。反正出了这个问题,已经完成了精装修,就是很麻烦的,这个施工单位够差。
回复
finder
2003年09月18日 23:38:25
3楼
我这个问题里没说分区的问题。我刚刚发现你说分了三个区。你可以分区开启冷水泵,看看问题出在哪个区。然后再动手应该简单些。
回复
flyfeather
2003年09月20日 23:05:34
4楼
这个很好解决呀,呵呵把管路密闭,也就是把放水的地方都关掉,然后在最上端开一个口,开冷水泵,把管路里都灌满水,不用带压,然后在最底层放掉热水,这时候凉水在那一层还有,就说明那一层出的问题。
回复
2008tw
2003年09月23日 23:48:06
5楼
变频供水?热交换器的进水阀门没关.
回复
童笛
2003年09月24日 09:41:45
6楼
冷热水来自一个水源,开冷水泵热水管自然有水。
回复
fanjing
2003年09月24日 10:05:52
7楼
楼上的可能什么地方冷热水连通了。
回复
szyangf
2003年09月24日 10:24:56
8楼
flyfeather 发短消息 会员等级 信誉:100 得分:0 送分 投诉

--------------------------------------------------------------------------------
这个很好解决呀,呵呵把管路密闭,也就是把放水的地方都关掉,然后在最上端开一个口,开冷水泵,把管路里都灌满水,不用带压,然后在最底层放掉热水,这时候凉水在那一层还有,就说明那一层出的问题。


這是怎麼樣的做法 我怎麼有些糊涂了?
回复
buqd001
2003年09月24日 12:12:43
9楼
如果是住宅小区的话,也有可能是小区某个的太阳能上水管堵塞,而太阳能上水阀一直开启着
回复
xyxh
2003年09月24日 21:54:13
10楼
估计冷热水总管混接了,如果某一分区出现问题是不会影响到其他各区的。
回复
antsu
2003年09月24日 23:07:34
11楼
问题好像不清楚!!供水方式?水泵分区设置还是设一组泵再减压?