今年夏天,客户家的麦克维尔风冷热泵机组进水了,处理后开机调试,发现膨胀阀结霜厉害,我判断是系统没有处理好,过滤器堵了。各位帮我下,分析下咯
![IMG0037A.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
今年夏天,客户家的麦克维尔风冷热泵机组进水了,处理后开机调试,发现膨胀阀结霜厉害,我判断是系统没有处理好,过滤器堵了。各位帮我下,分析下咯
![IMG0036A.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG0037A.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
回复
13楼
这种情况过滤器最好是换新的,油有条件也要换掉,真空用大泵抽时间长点,应该能解决问题。
回复
14楼
进水的系统处理起来比较麻烦一点。。。
版主 的建议挺好的。。。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
回复
15楼
多换几次干燥剂就好了
回复
16楼
过滤器堵了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
17楼
回复
18楼
多谢楼上各位的建议,我换了几遍过滤器,现在机组运行正常了
回复