这是怎么了
meishuangwan
2011年11月29日 09:19:59
来自于制冷技术
只看楼主

今年夏天,客户家的麦克维尔风冷热泵机组进水了,处理后开机调试,发现膨胀阀结霜厉害,我判断是系统没有处理好,过滤器堵了。各位帮我下,分析下咯

IMG0036A.jpg IMG0037A.jpg今年夏天,客户家的麦克维尔风冷热泵机组进水了,处理后开机调试,发现膨胀阀结霜厉害,我判断是系统没有处理好,过滤器堵了。各位帮我下,分析下咯

IMG0036A.jpg


IMG0037A.jpg

免费打赏
meishuangwan
2011年11月29日 09:23:21
2楼
系统积水后,我把冷凝器用烘箱烘干,加入甲醇清洗后再边烘边抽的,最后用氮气吹污。其他的部件我是全部换新的,开机后就成这样了。怀疑是过滤器堵,明天去换个过滤器试试
回复
fengxiang1025
2011年11月29日 15:32:22
3楼
明显是堵塞,水堵的因素要大一些,从照片看就是堵塞.水没有处理干净。麻烦呀。
回复
meishuangwan
2011年11月29日 15:52:14
4楼
该怎么处理啊,频繁的更换干燥过滤器?会不会是焊接的时候氧化物进了过滤器啊
回复
adingkgb
2011年11月29日 16:10:13
5楼
系统里的油内混入水分后,不是那么容易就可以全部处理掉的

在干燥过滤器两段增加截止阀,然后运行起来后频繁的换干燥剂
最后会逐渐好转的
回复
meishuangwan
2011年11月29日 16:51:42
6楼
谢谢老师,这样处理后的机组运行状况会有大的影响吗
回复
niumingqi
2011年11月30日 11:17:23
7楼
能分析下原因么
回复
lleedd
2011年11月30日 13:41:11
8楼
加入甲醇清洗后再边烘边抽的?????????
回复
lleedd
2011年11月30日 13:42:28
9楼
加入甲醇清洗后再边烘边抽的???????? 不要加甲醇吧,有弊无利。
回复
sxj.19760819
2011年11月30日 16:15:23
10楼
我修过珆是排气单向阀堵了
回复
meishuangwan
2011年11月30日 16:19:12
11楼
甲醇和谁1比1互溶啊,你加入甲醇后,在用氮气吹出来,会带出水的,而且甲醇又容易挥发,抽抽就好了,我一直这么干的。这次,嘿嘿,好像没有干好,水没有处理干净