今年夏天,客户家的麦克维尔风冷热泵机组进水了,处理后开机调试,发现膨胀阀结霜厉害,我判断是系统没有处理好,过滤器堵了。各位帮我下,分析下咯
今年夏天,客户家的麦克维尔风冷热泵机组进水了,处理后开机调试,发现膨胀阀结霜厉害,我判断是系统没有处理好,过滤器堵了。各位帮我下,分析下咯
2楼
系统积水后,我把冷凝器用烘箱烘干,加入甲醇清洗后再边烘边抽的,最后用氮气吹污。其他的部件我是全部换新的,开机后就成这样了。怀疑是过滤器堵,明天去换个过滤器试试
回复
3楼
明显是堵塞,水堵的因素要大一些,从照片看就是堵塞.水没有处理干净。麻烦呀。
回复
4楼
该怎么处理啊,频繁的更换干燥过滤器?会不会是焊接的时候氧化物进了过滤器啊
回复
5楼
系统里的油内混入水分后,不是那么容易就可以全部处理掉的
在干燥过滤器两段增加截止阀,然后运行起来后频繁的换干燥剂
最后会逐渐好转的
回复
6楼
谢谢老师,这样处理后的机组运行状况会有大的影响吗
回复
7楼
能分析下原因么
回复
8楼
加入甲醇清洗后再边烘边抽的?????????
回复
9楼
加入甲醇清洗后再边烘边抽的???????? 不要加甲醇吧,有弊无利。
回复
10楼
我修过珆是排气单向阀堵了
回复
11楼
甲醇和谁1比1互溶啊,你加入甲醇后,在用氮气吹出来,会带出水的,而且甲醇又容易挥发,抽抽就好了,我一直这么干的。这次,嘿嘿,好像没有干好,水没有处理干净
回复