低压PE母排选择
dcrisiszhao
2011年11月29日 09:19:52
只看楼主

如图所示为10/0.4KV变电站低进线柜三相线+N线母线,我选的是TMY4*80*10,现不知道PE线应该怎么选规格,盼高人指点:)变压器:800KVA Uk=6%负荷:886KW功率因数:0.85还有,高压柜母线排应该按照哪个电流来选择,如果按照高压柜额定电流来选的话,算出的电流大约50A,没法选呀[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-29 09:43 编辑

如图所示为10/0.4KV变电站低进线柜
三相线+N线母线,我选的是TMY4*80*10,现不知道PE线应该怎么选规格,盼高人指点:)
变压器:800KVA Uk=6%
负荷:886KW
功率因数:0.85
还有,高压柜母线排应该按照哪个电流来选择,如果按照高压柜额定电流来选的话,算出的电流大约50A,没法选呀

[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-29 09:43 编辑 ]

未命名.GIF

免费打赏
lzpail
2017年06月12日 19:41:25
22楼
学到了好多东西谢谢了
回复
abaozi
2017年06月12日 22:45:35
23楼
低压柜的母排你可以设为80×10 零排可以设成60×10 地排设成60×10就好了,我最近也做了一个800KVA的变压器
回复
abaozi
2017年06月12日 22:46:07
24楼

有6.3的吗
回复
同道者已难寻
2017年06月13日 08:13:09
25楼
感谢楼主分享!学习学习.
回复
huashi1993
2017年06月13日 08:21:15
26楼
60*6 或60*8
回复
lihenghui123456
2017年06月15日 08:44:01
27楼
没学过,估算就可以
回复
ly813
2017年06月16日 14:11:18
28楼
计算的话挺麻烦,主要考虑对地短路的电流,考虑动稳定性和灵敏度
回复
xuexi999123
2017年06月16日 15:12:32
29楼
对。。。选TMY63X6.3 可以了
回复
幻影玄风
2024年10月30日 18:51:36
30楼

我是来看大家讨论从中学习学习·····