低压PE母排选择
dcrisiszhao
2011年11月29日 09:19:52
只看楼主

如图所示为10/0.4KV变电站低进线柜三相线+N线母线,我选的是TMY4*80*10,现不知道PE线应该怎么选规格,盼高人指点:)变压器:800KVA Uk=6%负荷:886KW功率因数:0.85还有,高压柜母线排应该按照哪个电流来选择,如果按照高压柜额定电流来选的话,算出的电流大约50A,没法选呀[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-29 09:43 编辑

如图所示为10/0.4KV变电站低进线柜
三相线+N线母线,我选的是TMY4*80*10,现不知道PE线应该怎么选规格,盼高人指点:)
变压器:800KVA Uk=6%
负荷:886KW
功率因数:0.85
还有,高压柜母线排应该按照哪个电流来选择,如果按照高压柜额定电流来选的话,算出的电流大约50A,没法选呀

[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-29 09:43 编辑 ]

未命名.GIF

免费打赏
cnkaqi030
2011年11月29日 09:37:57
2楼
图片有点看不明白哈
回复
dcrisiszhao
2011年11月29日 09:57:13
3楼
最下面的虚线是地线
回复
lingxuct
2011年11月29日 10:03:46
4楼
咱不做设计,没算过,可以粗估,就用TMY—60X6
回复
shell207
2011年11月29日 10:31:19
5楼
TMY-3*(80*10)+PEN(80*6)
回复
dcrisiszhao
2011年11月29日 11:18:50
6楼

请问PEN线的选择怎么来的
回复
huaxin518-gyb
2011年11月29日 14:22:50
7楼
我觉得PE用50*5的排就够了
回复
loujinpu
2011年11月29日 14:26:02
8楼
一般都是按表选择,计算的话挺麻烦,主要考虑对地短路的电流,考虑动稳定性和灵敏度
回复
yanggod007
2011年11月29日 14:40:14
9楼
母排不光要考虑载流量,还要考虑热稳定。PE线的选择一般为相母排截面一半以上即可。
回复
abc52614
2011年11月30日 10:22:33
10楼


对。。。选TMY63X6.3 可以了
回复
feidankt66
2011年11月30日 10:43:31
11楼
查 04DX101-1 变压器低压侧出线选择:800KVA低压铜母线3(100×8)+1(80×6.3)中性点接地线为铜母线30×4平方mm 个人认为中性点接地线选用40×4比较保守些。