如图所示为10/0.4KV变电站低进线柜三相线+N线母线,我选的是TMY4*80*10,现不知道PE线应该怎么选规格,盼高人指点:)变压器:800KVA Uk=6%负荷:886KW功率因数:0.85还有,高压柜母线排应该按照哪个电流来选择,如果按照高压柜额定电流来选的话,算出的电流大约50A,没法选呀[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-29 09:43 编辑
如图所示为10/0.4KV变电站低进线柜
三相线+N线母线,我选的是TMY4*80*10,现不知道PE线应该怎么选规格,盼高人指点:)
变压器:800KVA Uk=6%
负荷:886KW
功率因数:0.85
还有,高压柜母线排应该按照哪个电流来选择,如果按照高压柜额定电流来选的话,算出的电流大约50A,没法选呀
[
本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-11-29 09:43 编辑 ]
2楼
图片有点看不明白哈
回复
3楼
最下面的虚线是地线
回复
4楼
咱不做设计,没算过,可以粗估,就用TMY—60X6
回复
5楼
TMY-3*(80*10)+PEN(80*6)
回复
6楼
请问PEN线的选择怎么来的
回复
7楼
我觉得PE用50*5的排就够了
回复
8楼
一般都是按表选择,计算的话挺麻烦,主要考虑对地短路的电流,考虑动稳定性和灵敏度
回复
9楼
母排不光要考虑载流量,还要考虑热稳定。PE线的选择一般为相母排截面一半以上即可。
回复
10楼
对。。。选TMY63X6.3 可以了
回复
11楼
查 04DX101-1 变压器低压侧出线选择:800KVA低压铜母线3(100×8)+1(80×6.3)中性点接地线为铜母线30×4平方mm 个人认为中性点接地线选用40×4比较保守些。