求助空调问题,高手请进!!!
grp119
grp119 Lv.2
2006年08月14日 15:22:00
只看楼主

一个建筑面积为3086平方米的餐厅,请问如何确定换气次数???

一个建筑面积为3086平方米的餐厅,请问如何确定换气次数???
hudike2006
2007年01月31日 11:00:13
2楼
换气次数可针对两种情况确定。
1、非空调房间,如地下车库、变电室等,通风只是为了清洁空气(地下车库),或是为了带走多余的显热。
2、空调房间,如办公室、商用餐厅等,首先考虑的带走余热余湿的必要空调送风量(包括必要的人员新风量),若计算
送风量除房间体积,可得换气次数,该换气次数满足房间最小换气次数即可。
现在很多,专业书对参考换气次数说明不足,导致大家思想混乱。我个人认为,要选换气次数,首先得明确该房间是否是空调房间,然后再做判断。
回复
lijisheng
2007年02月01日 10:09:44
3楼
吾乃菜鸟
发表一下蔽人的意见
我做的话,就这样考虑
假设是空调房间,先取人口密度,然后得到新风量
再按换气量=新风量*0.85

请各位专家高手点评
回复
qqpisces
2007年02月01日 16:58:40
4楼
各位朋友,大家好!
我和朋友建立了一个暖通空调给排水群,为了大家能更方便的交流该行业的技术,希望有识之士,可以加入本群,群号 3125217 !!我和朋友是做暖通工程设计及业务的,所在公司承接500W——5亿的暖通集中供热项目,设计各种水冷,风冷水系统和商用变频多联系统。
欢迎甲方(建筑方)、乙方(供货方)、丙方(项目安装方)、暖通设计院、政府采购招标中心的人员、中间联系人员、以及高、中、初级工程师加入,大家共同帮助讨论交流。
回复
qqpisces
2007年02月01日 17:12:07
5楼
首先新风量的确定:
一般空调系统的新风量的确定要遵循以下3条准则:
1、补充局部排风的排风量:房间设有机械排风时,新风量应能补充这部分的排风量。
2、保证空调房间正压要求的正压风量:空调房间相对于室外保持正压是防止室外空气进入空调房间内,干扰室内空调参数。空调防正压值按规定不应大于50帕,通常保持正压值在5—10帕。
3、卫生标准要求的风量:民用建筑人员,影剧院,博物馆,体育馆,商店每人不应小于8立方米每小时,办公室,图书馆,会议室,餐厅,舞厅,医院门诊部,普通病房每人17立方米每小时,旅馆客房需要30立方米/小时(允许少量吸烟);工业建筑每人30的新风量。
换气次数=小时新风量/房间体积
回复

相关推荐