8.1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施
8.1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施
12楼
对啊,按照规范是可以,但是什么玻璃是能打碎的呢?
首先,防火窗是不能打碎的。但是其他的呢?
回复
13楼
确实可行!!
回复
14楼
说得好,这样没有责任
回复
15楼
高规接触的不多,现在多学学,我觉得14楼说的很有道理!
回复
16楼
有个问题:下面三层楼梯间都没外窗,四层才有.且四层外窗面积够2平米,(12层工建高层)
问下面三层是否需机械排烟?谢谢
回复
17楼
我觉得着是对可开启外窗的误解,个人觉得按照高规可以理解为:能够在火灾时,通过手动自动控制装置自动打开的外窗,可以分为:电动排烟窗(造价很贵,上图N多,最后都是改图,唯一即将作成的是特里尼达和多巴哥国家剧院);
连杆开启或者可用硬物砸碎都归于可开启外窗(可参考高规8.2.2 的补充说明)
16楼的语言有点混乱袄~
回复
18楼
好好学习!
回复
19楼
外窗如果全关起来的话还怎么排烟?
回复
20楼
条文说明8.2.2
如:当某高层建筑下部有三层裙房时,其靠外墙的防烟楼梯间可以保证四、五层内有可开启外窗面积2m2时,其一至三层内可无外窗。这样可满足裙房且裙房高度不太高的建筑的要求。从防火角度分析也是合理的。
回复
21楼
:handshake 学习了!
回复