【请教】高桩梁板式码头单向板内力计算,求助!
arissatian
arissatian Lv.3
2011年11月28日 15:45:34
只看楼主

高桩码头规范中4.2.4条:4.2.4叠合板的内力可按下列方法计算。 4.2.4.1自重和施工荷载产生的内力可按简支板计算。 4.2.4.2可变作用产生的内力,当板与梁整体连接时,可按连续板采用弯矩系数法计算;当板不与梁整体连接时,可按简支板计算。对于这条的理解,我的理解是:自重产生的内力,不管是施工期还是使用期,都是按简支板计算;可变作用产生的内力,施工期按简支板计算,使用期按连续板计算。

高桩码头规范中4.2.4条:
4.2.4叠合板的内力可按下列方法计算。
不知道我的理解对不对,请高手们指点一下,谢谢!
免费打赏
yvhezhang
2011年11月29日 10:43:22
2楼
与板的边界条件确定,整体浇筑采用连续板,板与梁分离的按简支板。
回复
arissatian
2011年11月30日 14:02:54
3楼
自重产生的内力,我怎么觉得在支座处不会产生负弯矩呀,支座会支撑着自重!
回复
amywong
2011年11月30日 21:42:53
4楼
楼主的思路只用来验算板中的内力是正确的。因为这种受力状态是最不利的。

但验算板支座处的内力时,如果“当板与梁整体连接”,当然自重也要按要考虑按连续板计算,因为这才是最不利状态。
回复
yingboou
2011年12月05日 10:11:21
5楼
软件:可通过易工软件或者丰海 进行输入式计算
手算可参照 毕业设计指南 (冯卫兵版)
回复
caoxilaoren
2015年01月26日 09:57:11
6楼
能多上传点手算的资料才是王道,因为这才是根本呀
回复
caoxilaoren
2015年03月13日 10:41:30
7楼
楼主说的太笼统,施工期和使用期的荷载都不一定同时存在,看了一些资料,得看荷载组合
回复

相关推荐