本人用pkpm计算的桁架内力图与图集05G517对不上,杆件没有负压力,求解释
wjhwudi999
wjhwudi999 Lv.11
2016年12月08日 11:15:48
只看楼主

本帖最后由 wjhwudi999 于 2016-12-8 11:30 编辑 本人按照图集05G517计算其中的GWJ12-5三角屋架,尺寸和荷载按照图集要求输入,可是计算结果有差距,尤其是杆件只有拉力,没有压力,请问这是什么原因? 注:图集中未标明雪荷载的具体取值,故未输入雪荷载,只按图集输入了活荷载。不知道这会不会有问题。

本帖最后由 wjhwudi999 于 2016-12-8 11:30 编辑

本人按照图集05G517计算其中的GWJ12-5三角屋架,尺寸和荷载按照图集要求输入,可是计算结果有差距,尤其是杆件只有拉力,没有压力,请问这是什么原因?
注:图集中未标明雪荷载的具体取值,故未输入雪荷载,只按图集输入了活荷载。不知道这会不会有问题。

图集内力.jpg


计算内力.jpg

免费打赏
chennut
2016年12月08日 11:29:42
2楼
小手一抖 前排围观
回复
天下1123
2016年12月08日 12:09:32
3楼
我没去看图集。有没有点铰,风及地震有无考虑。检查一下。只是提醒。
回复
anibaba5
2016年12月08日 12:41:55
4楼
活载考虑了最不利布置么?
算上安装应该有接近6种荷载分布情况,不全是软件里的荷载组合。
回复
qq_1465898022755
2016年12月08日 13:00:37
5楼
图集是按桁架静定体系计算,你的模型是不是按刚接计算的,我看你加了两个支柱,还是刚接,个人观点,可以试试
回复
wjhwudi999
2016年12月08日 14:14:04
6楼
小小小虫 发表于 2016-12-8 13:00 图集是按桁架静定体系计算,你的模型是不是按刚接计算的,我看你加了两个支柱,还是刚接,个人观点,可以试 …我点的柱铰,桁架和支柱连接是柱铰+滑动支座,应该没有影响吧
回复
wjhwudi999
2016年12月08日 14:14:52
7楼
天下1123 发表于 2016-12-8 12:09 我没去看图集。有没有点铰,风及地震有无考虑。检查一下。只是提醒。我点的是柱铰,难道应该要点节点铰?图集没有考虑地震作用,所以我也没考虑。
回复
wjhwudi999
2016年12月08日 14:21:23
8楼
本帖最后由 wjhwudi999 于 2016-12-8 15:35 编辑 anibaba5 发表于 2016-12-8 12:41 活载考虑了最不利布置么?算上安装应该有接近6种荷载分布情况,不全是软件里的荷载组合。图集只考虑了活载,也没说有没有考虑最不利组合。但是图集说了,没有考虑不均匀积雪和积灰,施工荷载补上了,布置了半跨,但是依旧不对。
回复
qq_1465898022755
2016年12月08日 15:28:31
9楼
你把图集那页传上来,没事我也算下,之前有次算个模型ansys和sap结果一样,pkpm就是对不上,恼死了
回复
anibaba5
2016年12月08日 16:01:36
10楼
wjhwudi999 发表于 2016-12-8 14:21 图集只考虑了活载,也没说有没有考虑最不利组合。但是图集说了,没有考虑不均匀积雪和积灰,施工荷载补 …屋面恒载和活载均半跨的情况呢?
回复
wjhwudi999
2016年12月08日 16:05:31
11楼
小小小虫 发表于 2016-12-8 15:28 你把图集那页传上来,没事我也算下,之前有次算个模型ansys和sap结果一样,pkpm就是对不上,恼死了怎么传给你?