本人用pkpm计算的桁架内力图与图集05G517对不上,杆件没有负压力,求解释
wjhwudi999
wjhwudi999 Lv.11
2016年12月08日 11:15:48
只看楼主

本帖最后由 wjhwudi999 于 2016-12-8 11:30 编辑 本人按照图集05G517计算其中的GWJ12-5三角屋架,尺寸和荷载按照图集要求输入,可是计算结果有差距,尤其是杆件只有拉力,没有压力,请问这是什么原因? 注:图集中未标明雪荷载的具体取值,故未输入雪荷载,只按图集输入了活荷载。不知道这会不会有问题。

本帖最后由 wjhwudi999 于 2016-12-8 11:30 编辑

本人按照图集05G517计算其中的GWJ12-5三角屋架,尺寸和荷载按照图集要求输入,可是计算结果有差距,尤其是杆件只有拉力,没有压力,请问这是什么原因?
注:图集中未标明雪荷载的具体取值,故未输入雪荷载,只按图集输入了活荷载。不知道这会不会有问题。

图集内力.jpg


计算内力.jpg

免费打赏
anibaba5
2016年12月08日 16:06:55
12楼
anibaba5 发表于 2016-12-8 16:01 屋面恒载和活载均半跨的情况呢?还有。。图集上包络图应该是各种情况的不利组合。。。你拿单工况去简单比较不对吧
回复
wjhwudi999
2016年12月08日 16:34:18
13楼
anibaba5 发表于 2016-12-8 16:06 还有。。图集上包络图应该是各种情况的不利组合。。。你拿单工况去简单比较不对吧意思是图集上有些工况没有写进去?
回复
anibaba5
2016年12月08日 16:47:55
14楼
wjhwudi999 发表于 2016-12-8 16:34 意思是图集上有些工况没有写进去?意思是图集中包络图是各种荷载布置,各种组合下的各构件的极值。你建的模型是每次结果只考虑了部分组合和荷载分布。
回复
jul
2016年12月08日 23:45:33
15楼
所有杆件按柱输入,所有节点都点铰,包括柱上下端,然后按无侧移算法。
回复
wjhwudi999
2016年12月09日 08:25:30
16楼
jul 发表于 2016-12-8 23:45 所有杆件按柱输入,所有节点都点铰,包括柱上下端,然后按无侧移算法。这样执行了,没有效果。
回复
寻找不羁的心
2016年12月09日 08:39:01
17楼
这种钻研的精神非常可贵
回复
wjhwudi999
2016年12月09日 08:47:40
18楼
anibaba5 发表于 2016-12-8 16:47 意思是图集中包络图是各种荷载布置,各种组合下的各构件的极值。你建的模型是每次结果只考虑了部分组合 …我是按照图集上的荷载要求输的啊,
回复
瑞丰呈祥
2016年12月09日 09:15:38
19楼
传个模型让大家看看。。。
回复
nilkxy
2016年12月09日 09:20:08
20楼
我就是来看看的
回复
天下1123
2016年12月15日 19:58:52
21楼
wjhwudi999 发表于 2016-12-8 14:14 我点的是柱铰,难道应该要点节点铰?图集没有考虑地震作用,所以我也没考虑。要的,不点的话,你也不知道他是不是按铰算的
回复