变压器的参数SFP9-63000/200 242/10.5KV SFP9-X-130000/220 242/10.5请教短路阻抗怎么计算?或者哪里有资料可以直接查出来?请各位大虾不吝赐教!
变压器的参数SFP9-63000/200 242/10.5KV SFP9-X-130000/220 242/10.5
请教短路阻抗怎么计算?或者哪里有资料可以直接查出来?
请各位大虾不吝赐教!
2楼
参考:<<特种变压器理论与设计>>(崔立君),有详细的计算方法及实例
回复
3楼
实在打起来太麻烦了,也只有查相关的电力设计方面的书籍或电机学的书了,资料很多的~.
回复
4楼
谢谢楼上二位,现在要做一个系统的短路计算,变压器参数不全,无法进行.对变压器知识非常缺乏,找资料也不知道从哪找.
回复
5楼
根据变压器的型号短路阻抗是计算不出来的,而是厂家通过短路试验得出来的,根制造的工艺有关!!!!!
回复
6楼
楼上说的很对,所以去查变压器出厂试验报告即可找到答案(如果已有变压器)。如果是准备定购变压器,可以咨询一下相关变压器生产厂家。
回复
7楼
要先知道阻抗电压百分数,Un/3^0.5*Uk%/In即可得到短路阻抗
回复
8楼
短路试验得出 看变压器铭牌
设计的话 参考变压器规程
回复
9楼
变压器铭牌上应该有短路阻抗百分数的!
回复