水幕超宽,如何处理?
xuxin163
xuxin163 Lv.2
2003年09月17日 10:34:11
只看楼主

工业厂房宽度>40m,因工艺要求须设置水幕系统分隔,但其超出强条GB50084-2001第4.2.10条的规定(15m宽)。请教各位大虾如何处理?(注:厂内现有4000吨消防水池,其它车间也有水幕系统)

工业厂房宽度>40m,因工艺要求须设置水幕系统分隔,但其超出强条GB50084-2001第4.2.10条的规定(15m宽)。请教各位大虾如何处理?(注:厂内现有4000吨消防水池,其它车间也有水幕系统)
免费打赏
pjl
2003年09月17日 11:50:52
2楼
分三套系统
回复
jackydlf
2003年09月18日 19:52:48
3楼
分三套也许并不合适,因为宽度超过了15米,根本不适宜用水幕来隔断了!新规范本来就是要限制水幕作为隔断的使用。用其他的方法了,用防火墙吧!或者用防火隔离带的做法。
回复
sqm996
2003年09月18日 20:10:35
4楼
要做也可以,我做过宽100的水幕。
回复

相关推荐