【求解】差动速断保护能否在区外故障时动作
qq1096
qq1096 Lv.5
2011年11月26日 16:50:58
来自于继电保护
只看楼主

有一起故障跳闸,主变和发电机的差动保护动作跳闸,后来经查是主变和发电机之间的靠母线侧的一把刀闸有三相短路的现象,因为这不在主变差动范围内,判断是差动速断保护动作,对吗?

有一起故障跳闸,主变和发电机的差动保护动作跳闸,后来经查是主变和发电机之间的靠母线侧的一把刀闸有三相短路的现象,因为这不在主变差动范围内,判断是差动速断保护动作,对吗?
免费打赏
lingxuct
2011年11月27日 09:14:54
2楼
所有一次系统都在某一个保护区内,二个差动都动作,要看是不是故障点在这二个保护区内。

差动保护只能保护区内故障,区外故障时动作,应该说是误动作。
回复
zyz8438
2011年11月27日 14:36:41
3楼


不能想当然是不是在区外。要看看你接入变压器差动保护的CT位置在哪!如果两侧CT位置把发生短路的位置包含在内,不能说变压器的差动保护是误动!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-31 18:57 编辑 ]
回复
cahnaw
2011年11月28日 14:07:19
4楼
这应该说是差动保护中的电流速断动作,不是差动保护动作,不能算是保护误动。发电机和主变都没有设单独的电流速断保护,而是放在了差动保护中,电流速断先动作跳闸了,而后备保护又有时限没来得及动作。
回复
tflash
2011年11月28日 15:31:18
5楼
同意地板的意见。
回复
无纤尘
2011年11月29日 16:09:06
6楼
同意 沙发+板凳+地板的说法
回复
qq1096
2011年12月22日 17:12:39
7楼

这个师傅说的有道理
回复
zyz8438
2011年12月22日 17:50:20
8楼


有没有弄清楚什么是电流速断保护?什么是差动保护?什么是比率差动保护?什么又是差动速断保护?
回复
xhuhuaa
2012年01月31日 17:17:50
9楼
穿越电流大了,也可能误动的
回复
zyz8438
2012年01月31日 19:01:51
10楼


很奇怪,判断是不是差动速断保护动作,不是看保护装置内部发出的事故记录,而是看是不是差动范围?

先查查接入主变差动保护的两端的CT到底是哪两个!短路点到底在不在这两个CT之间!
回复
zyz8438
2012年01月31日 19:11:50
11楼


不是很同意这个观点!

一般情况下,穿越电流同时流过两端的CT,所以,要在这两端CT中产生很大的差动电流是很难的。

当然,我们假设这个穿越的短路电流非常大,两端的CT都深度饱和,而且二者的饱和特性不一致,使得两个CT反映出差动电流来。那么我们再来推断一下:

1、对于差动电流在一定范围之内(即小于差动速断定值时),起作用的是比例差动保护,虽然此时差动电流较大,但制动电流更大,可以确保差动保护不会误动作。

2、假设2个CT反应出来的差动电流超过了差动速断保护定值,那么此时不再考虑制动电流的制动作用,差动保护直接动作,这就是差动保护速断段,也就称为差动速断。但说实话,想要两端的差动保护CT深度保护,所需的穿越性短路电流需要非常大。而要在这两个深度饱和的CT之间的差动电流再超过差动速断差流定值,那所需的穿越性短路电流更是大上加大。
回复

相关推荐

APP内打开