在做消防控制室的时候,喷淋不设置按照规范但是需在室内消火栓保护范围之类。本人做法也是上述,但是对不知其所以然,求教。

在做消防控制室的时候,喷淋不设置按照规范但是需在室内消火栓保护范围之类。本人做法也是上述,但是对不知其所以然,求教。
zhandaye
2011年11月28日 15:54:42
2楼
个人理解是这样的,消防控制室是有人值班的,一旦发生火灾,里面的人肯定比自喷系统先动作......人动作以后是这样的,小火就找门口的灭火器去灭,发现不行就跑出去找消火栓(虽然是给消防员用的,但是群众们也要会使用啊~~),拉进去灭火,然后向上级领导报告情况,完毕。自始至终,自喷系统表示毫无用武之地......故不设。如果你设置自喷,那么值班工人是这样动作的:火燃起来了,我闪,或是在那里把火盯着,等上面的喷头动作灭火......
回复
w-jwei
2011年11月28日 16:13:43
3楼
消防控制室不能喷头,需设灭火器,消火栓要保护到!!
回复
wsboyu
2011年11月28日 16:49:55
4楼
老大,你的意思是纯粹节约成本咯?那配电房怎么不设喷淋啊?
回复
zhandaye
2011年11月28日 17:03:12
5楼
你意思是消防控制室有电气设备嘛,属于不宜用水扑救这个范畴
回复
js_jyx123456789
2011年11月28日 21:16:43
6楼
消防控制室不能喷头,依据是《火灾自动报警系统设计规范》(电气设计规范)中规定消防控制室内无关管道不得穿越,具体可查阅该规范,消火栓需要保护到。
回复
jianqing325
2011年11月28日 22:58:09
7楼

来个我的理解
火灾都是在什么情况下产生的?大意、无人看管
消防控制室24小时值班

其次消防控制室灭火设施有灭火器、消火栓
消防控制室内可燃物并不多,灭火器足以
规范组解释了消火栓的作用还可以保护建筑物本身(说电房设消火栓的时候)

三消防控制室不宜有水

四防火规范电气章节---有条文“与其无关的管线不得穿控制室”
回复
jianqing325
2011年11月28日 22:59:29
8楼
可恶的规定,马上估计又到不能发帖的时间了
回复
hbtrampss
2011年11月29日 15:50:16
9楼
消防控制室不能喷头,依据是《火灾自动报警系统设计规范》(电气设计规范)中规定消防控制室内无关管道不得穿越.
回复
jie-0230
2011年11月29日 16:50:59
10楼
还是设的为好
回复
jie-0230
2011年11月29日 16:51:40
11楼
设了就有关啦
回复