zmyx11
zmyx11 Lv.2
2011年11月26日 13:12:23
来自于建筑施工
只看楼主

。[ 本帖最后由 zmyx11 于 2011-12-2 19:02 编辑 ]



[ 本帖最后由 zmyx11 于 2011-12-2 19:02 编辑 ]
免费打赏
jiangxiaoqi1234
2011年11月29日 10:57:10
13楼
700的地方钢筋没露出来?
回复
gujike
2011年11月29日 11:03:12
14楼
回复
gujike
2011年11月29日 11:03:52
15楼

赞同,什么都应该通过验算才知道
回复
lyg0476533
2011年11月29日 11:13:32
16楼
你好:工程百年大计,是否规范允许的
回复
guitanlong
2011年11月29日 11:41:21
17楼
`结构尺寸相差5CM是规范不能允许的。按照规范截面尺寸是+8和-5。
此事的处理常规的是将现场验收的技术资料提交设计工程师,由结构工程师根据现场资料,验算该部分能否满足要求,并提出整改设计意见,现场施工根据设计回复整改完成,才能通过基础验收程序。
回复
impact1206
2011年11月29日 12:43:14
18楼
这个没有事情的,,不用担心,但是我就是不明白了,,5CM 你施工的时候钢筋是怎么下料的??这个保护层也太厚了吧??你只要控制好钢筋下料,以及安装,中间施工时怎么做都不会做低那么多的,,,
回复
xiaosq5566
2011年11月29日 14:29:50
19楼
一点都没有问题 ,在施工中,这个很正常的
回复
zwq86311
2011年11月29日 19:11:27
20楼
你这个是标高上有误差,考虑的是800MM有没有超过建筑完成面,700MM有没有漏筋。如果在完成面以下,或者说有足够的厚度做地面,那影响也不大。主要是不要漏筋,因为地下的钢筋绣蚀是很可怕的事情。
回复
建筑人
2011年11月29日 20:46:29
21楼
施工时、前干什么去了?一出事就找设计验算,设计验算的结果是万能的吗?
回复
zmyx11
2011年11月30日 12:18:38
22楼
马镫做的68,加两根钢筋的直径73,保护层2公分。筏板钢筋全部贯通,几百吨钢筋,很重的,难免会压弯。下面的混凝土垫块有很多都被压得粉碎。未浇混凝土前抽检几个个点,都符合要求。
回复

相关推荐

APP内打开