。[ 本帖最后由 zmyx11 于 2011-12-2 19:02 编辑 ]
。
[
本帖最后由 zmyx11 于 2011-12-2 19:02 编辑 ]
2楼
有人能解答么
回复
3楼
混凝土的误差容许值是2-5厘米的,一般来说能做到这样也算正常了。。。。只是我们画图的人,都自认自己很精确,用的是毫米。其实毫米的容许值是钢结构跟室内装修的。
回复
4楼
结构尺寸相差5CM是规范不能允许的。按照规范截面尺寸是+8和-5。
此事的处理常规的是将现场验收的技术资料提交设计工程师,由结构工程师根据现场资料,验算该部分能否满足要求,并提出整改设计意见,现场施工根据设计回复整改完成,才能通过基础验收程序。
回复
5楼
路过,学习了
回复
7楼
估计是构造防水板,配筋不大!
应该是底板的马凳筋 检查时没注意,施工单位做低啦!
回复
8楼
应该由设计单位对偏差拿出处理意见。
回复
9楼
回复
10楼
我也觉得很正常,毕竟是施工,不是作图纸。
回复
11楼
对,毕竟是施工,不是图纸。
回复
12楼
不是大面积的出现此问题,影响不是很大。截面到800有可能,但是700的地方能不能达到钢筋保护层的要求?
回复