如何确定市政给水是否满足室内外消防用水量
suixiangyang9
2011年11月25日 14:15:49
只看楼主

8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。

8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
sun_s_ch
2011年11月25日 21:05:02
2楼
首先是看是否可以满足两个市政水源,然后就是水源的供水管径和最低保证水压。
尤其是最低水压,需要有市政供水部门(当地自来水公司)的明确说法。否则,均可以认为是不能保证室内外消防用水量。