这是新做的1000KVA箱变,高压、低压、变压器室及外壳图片,大家看看工艺及结构设计如何,欢迎提出宝贵意见。高压HXGN柜体,进出线各一
这是新做的1000KVA箱变,高压、低压、变压器室及外壳图片,大家看看工艺及结构设计如何,欢迎提出宝贵意见。高压HXGN柜体,进出线各一
52楼
箱变里的柜子有PGL型材的,也有GGD型材的
回复
53楼
貌似这就是协成的箱变吧
回复
55楼
高压进线和出线的眉头装反了,进线柜有电磁锁,也有接地刀,当负荷开关合闸时,接地刀没法合,只有负荷开关断开时接地刀才能合,不会出问题
回复
56楼
路过,学习了...
回复
57楼
鼓励一下,回个贴
回复
58楼
这是一个政府工程,供配电上级押给电业局啦,电业局出钱投资,所以能省就省了,当然验收也好通过了,不是我们公关能力好
回复
59楼
局部的地方不够详细,如设备的工作接地和保护接地做工工艺,配电柜槽钢与地的连接,开关进出接线工艺等,只看这些大的表面的东西,看不出什么东西?
回复
60楼
感谢你的关注,箱变已发走了,等去客户哪儿的时候再照几张,大家再评价
回复
61楼
我怎么看高压开关都像是侧装的呀,怎么会是正装呢?
回复