这是新做的1000KVA箱变,高压、低压、变压器室及外壳图片,大家看看工艺及结构设计如何,欢迎提出宝贵意见。高压HXGN柜体,进出线各一
这是新做的1000KVA箱变,高压、低压、变压器室及外壳图片,大家看看工艺及结构设计如何,欢迎提出宝贵意见。高压HXGN柜体,进出线各一
62楼
和服开关都是侧装,上进线叫正装,下进线叫倒装,如图中进线柜右边的是倒装,左边的是正装
回复
63楼
高压侧好像不太靠谱。那个黄东东是神马?
回复
64楼
大家欣赏学习下了哦
回复
65楼
请问你说的是哪个柜子上的?都是常规件
回复
66楼
够省的,连电容柜热继电器也省掉了,10路的电容柜怎么说也有30节端子吧?怎么就看见那一点?又省掉了?够强悍。
回复
67楼
电容柜电流互感器安装在刀开关上端?怎么检修啊?看来你们这笔业务赚了不少钱,
回复
68楼
太壮观了,,,顶一下
回复
69楼
xianzai现在电容柜上一般不用热继电器,接线端子根据要求,指示灯没经过端子
回复
70楼
电流互感器不用检修的,在刀开关上下口关系不大,这和赚多少钱没关系
回复
71楼
大家欣赏学习下了哦
回复