1000KVA箱变的外壳、高压,低压、变压室图片,大家看看工艺,
loujinpu
loujinpu Lv.12
2011年11月25日 08:45:17
来自于工地图片
只看楼主

这是新做的1000KVA箱变,高压、低压、变压器室及外壳图片,大家看看工艺及结构设计如何,欢迎提出宝贵意见。高压HXGN柜体,进出线各一

这是新做的1000KVA箱变,高压、低压、变压器室及外壳图片,大家看看工艺及结构设计如何,欢迎提出宝贵意见。高压HXGN柜体,进出线各一

DSC02655.JPG


DSC02656.JPG

免费打赏
loujinpu
2011年12月02日 08:28:41
62楼
和服开关都是侧装,上进线叫正装,下进线叫倒装,如图中进线柜右边的是倒装,左边的是正装
回复
maquanxi723
2011年12月02日 11:35:42
63楼
高压侧好像不太靠谱。那个黄东东是神马?
回复
lwq127227
2011年12月02日 12:37:03
64楼
大家欣赏学习下了哦
回复
loujinpu
2011年12月03日 09:48:12
65楼
请问你说的是哪个柜子上的?都是常规件
回复
wd0577
2011年12月11日 21:20:00
66楼
够省的,连电容柜热继电器也省掉了,10路的电容柜怎么说也有30节端子吧?怎么就看见那一点?又省掉了?够强悍。
回复
wd0577
2011年12月11日 21:23:58
67楼

电容柜电流互感器安装在刀开关上端?怎么检修啊?看来你们这笔业务赚了不少钱,
回复
yxingl
2011年12月14日 21:53:13
68楼
太壮观了,,,顶一下
回复
loujinpu
2011年12月20日 14:17:51
69楼
xianzai现在电容柜上一般不用热继电器,接线端子根据要求,指示灯没经过端子
回复
loujinpu
2011年12月20日 14:20:39
70楼
电流互感器不用检修的,在刀开关上下口关系不大,这和赚多少钱没关系
回复
pks210
2011年12月20日 16:20:29
71楼
大家欣赏学习下了哦
回复