这是新做的1000KVA箱变,高压、低压、变压器室及外壳图片,大家看看工艺及结构设计如何,欢迎提出宝贵意见。高压HXGN柜体,进出线各一
这是新做的1000KVA箱变,高压、低压、变压器室及外壳图片,大家看看工艺及结构设计如何,欢迎提出宝贵意见。高压HXGN柜体,进出线各一
42楼
这是河北邯郸地区用的,“重瓦斯保护需跳断路器,而不是负荷开关,供电公司是不允许这样做的,也不符合规范”,请教楼主能说下具体规范吗
回复
43楼
计量呢
分变电站?
回复
44楼
感觉是搞反了,一般高压进线是带电磁锁的,出线一般不用装,柜子样子看上去比较老式,是我们家已经淘汰不用了的样式了,变压器室里面东西有点乱,高压电缆应该走下面,铜牌走上面,这样看起来比较简洁,便于检修。
回复
45楼
兄弟你们的关系也太硬了啊!
回复
46楼
<
回复
47楼
感谢您的评价,以后改正。楼主看看我这种品字型箱变的结构布置合理吗?
回复
48楼
哥们,你说的太对了,高压进线因为是下进线,为了防止误操作,高压进线柜必须加装电磁锁;还有高压进线为什么会有接地刀,楼主不怕进线柜接地刀合的时候把上级变电所给拱跳了哦!
但不可否认的是箱变外壳做的还可以!
回复
49楼
谢谢您,按规范应该用断路器,我已看过规范了。
回复
50楼
不知你们是哪的工程,供电局会同意1000KVA的箱变用负荷开关?箱变我不知道,在我们这室内变电站350KVA以上的可能就要用断路器,不知大家知道有没有这方面的专门规范,就是多大的变压器用负荷开关,多大的用断路器?我想肯定是有的,但没见到过,以前在电力设计院干工作时,见到的审批方案都是这样的,大一点的就用断路器,小一点的就用负荷开关,是的,有些客户为了省钱会让我们改作负荷开关,但也得出不多吧,1000KVA的容量还没见到过用负荷开关的。
看来你们给供电局做的工作很大啊?详细的情况能否交流一下啊,我等也学习学习,往后有类似工程也好有所准备。
回复
51楼
是啊,他们的关系也太硬了啊。跟生技部是不是铁杆啊。
回复